千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

防盗报警(SAS)
收藏本版 (16) |订阅

防盗报警(SAS) 今日: 11698 |主题: 12378|排名: 32 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

求助:长距离周界报警的难题...

[复制链接]
yinbikang 发布于: 2006-4-20 17:05 640 次浏览 4 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

小弟现在手头有个棘手的问题,一个工厂的周界长约1600米左右,使用的加拿大枫叶的DGP-848主机,采用总线式传输.

应该才用什么样的方法来实现,通讯线应采用什么样规格的. 急需,请速回!

谢谢了!

回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
MTS110.COM 发表于 2006-4-20 21:31:00

这么大的周界, 采用总线传输是对的.

这么远的距离可能要使用一个中继器吧..这样系统也会更加靠一些.再就是线径可能最少要在0.75mm以上吧..

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
1000zjcn 发表于 2006-4-21 09:58:00
1.6km ,距离不是很远,但是前端探测器的供电会是个问题(衰减厉害).一般要求在适当的位置(根据现场情况)进行现场供电(即220VAC到现场变压).而且电源要尽量好(使用电流较大的开关电源).
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
打铁的女孩 发表于 2006-4-22 01:54:00
加总线延伸器,线径最好在1.5平方左右!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
三十九度 发表于 2006-4-22 21:49:00

枫叶的应该也是485总线,最大距离1200米,要加延伸器~

对射肯定是独立供电的~~~~

现在大多数品牌都是485总线的

GE的PINPOINT总线是3000米,而且有3个回路,不过要加一个总线驱动模块,用起来就很方便了,大家做工程的时候可以考虑考虑

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城