千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

UPS电源/机柜/管槽
收藏本版 (13) |订阅

UPS电源/机柜/管槽 今日: 2982 |主题: 2373|排名: 14 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

apc smart-ups 3000ich求救...

[复制链接]
云中骄阳 发布于: 2006-4-7 22:13 634 次浏览 3 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

3000ICH最多外部可以接多少块100AH(12V)的电池?现在接了4块,但我想接8块。可以这样做吗?接的话会不会有什么危害?谢谢

回复

使用道具 举报

已有3人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
mjun_lu 发表于 2006-4-10 12:30:00

可以啊,4节一组,2组并联啊,没什么危害

[此贴子已经被作者于2006-4-10 12:31:48编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
1888574647 发表于 2006-4-10 19:06:00
可以接,就像二楼说的那样,但是你的充电机不一定能满足两组电池的充电,所以你还有可能需要考虑外加一个充电器!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
mjun_lu 发表于 2006-4-11 10:50:00

看错了,是标机啊,标机一般不外接电池

如果要接,叫工程师改下的,不过改了就没的保修了

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城