千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

楼宇自控
收藏本版 |订阅

楼宇自控 今日: 3116 |主题: 9172

发新帖
打印 上一主题 下一主题

变频器算在BA设备里还是算在空调设备里?...

[复制链接]
killxtt123 发布于: 2006-3-25 09:39 904 次浏览 10 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<P>       BA通过变频器来调节空调风机转速,那么变频器算在BA设备里还是空调设备里呢,是在设计空调系统的时候设计还是在设计BA的时候设计。<BR>变频器的价格大概是多少?</P>
<P>       中央空调系统的风机变频器的价格大概是多少啊。我们公司的大楼马上要设计空调系统,不知道VAV使用的风机变频器的价格大概是多少。小弟没有学过空调,最近才开始看书,各位大虾不要笑话我啊。<BR>还有,现在中央空调系统采用定静压控制的多呢,还是变静压的多,变静压的技术成熟吗?使用VAV的系统和不使用VAV的全空气系统的节能率能达到多少呢</P>
回复

使用道具 举报

已有10人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
xukaicheng 发表于 2006-3-25 09:46:00
<P>理论上节能能达到30%左右.定静压的静压传感器的位置往往根据经验确定,科学性差.变静压,系统复杂,成本高.我公司的VAV系统采用总风量法.</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
古仁 发表于 2006-3-26 07:22:00
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
leho 发表于 2006-3-26 18:12:00
<P>也可以算在BA里面.变频器和的价格跟品牌和功率有很大的关系.BA方面有问题可以找我</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
gdaiq 发表于 2006-3-27 09:11:00
<P>楼主</P>
<P>如果需要这方面的报价。</P>
<P>请找我可以给您优惠的价格。</P>
<P>你把要求传真到</P>
<P>010-51980853</P>
<P>明亿高顿系统工程技术有限公司</P>
<P>王海斌</P>

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
ajapplee 发表于 2006-3-30 10:34:00
<P>变频没有控制,只装在空调里面意义不是很大</P>
<P>而且现在空调基本都含控制了,所以变频应该归入BA。个人认为,大家切磋切磋</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
陶新林 发表于 2006-3-30 17:54:00
变频器应当算在空调设备之内。你要了解BA究竟是做什么的?这样你就清楚它们之间的关系了。BA是负责完成大厦中的空调制冷系统、照明系统、供热系统、变配电系统及电梯等计算机监控管理系统。而变频器属于空调机组所配套的机电设备。在进行造价估算的时候应该与空调机组设备一同计价。其价格透明度很高,很容易询价。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
killxtt123 发表于 2006-4-1 10:10:00
<P>我还有如下疑问,如果变频器算在空调设备里面,那么空调系统会对它进行控制吗?如果不进行控制,装这个变频器的意义似乎不大,如果空调已经进行了控制,那么BA再次对其进行控制是否有意义?</P>
<P>比如采用定静压方式的VAV系统,当末端风量变化时,风道静压传感器感知风道压力变化,控制空调机组变频器的转速变化来使风道静压保持不变,那么这个控制过程是在采购来的空调设备中就能完成的吗?如果是的话,那么岂不是传感器也得算是空调设备了???如果不是的话,那又怎么去控制空调机组的变频器呢???</P>
<P>小弟已经糊涂了,呵呵,不好意思,接触空调实在是不久,还请各位大虾赐教。</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
killxtt123 发表于 2006-4-3 09:20:00
4楼的老大,我给你发mail了,有空的话还望赐教阿。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
陶新林 发表于 2006-4-3 11:25:00
<P><STRONG><FONT face=Verdana color=#61b713>killxtt123:希望你很好的了解BA 系统,这样你就会明白为什么变频器应该算在空调设备范围内。</FONT></STRONG></P>
<P><STRONG><FONT face=Verdana color=#61b713>在VAV系统,使用管道静压控制方式,仍然是目前应用的一种方式,通过设置静压传感器改变送风机入口的导叶或风机转速来控制系统静压,从这个意义上讲,风道静压传感器可以算在空调设备之内。本身空调设备厂家就要从节能的效果方面力求做到这一点。当然在做总体的BA系统设计时,BA 设计者要将此考虑进去,也无可指责,BA 与空调本来就是密切配合的专业,系统集成商与空调厂家在该项施工活动中,出现设备装置采购重复的情况也时有发生。因而也就不奇怪了。</FONT></STRONG></P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
killxtt123 发表于 2006-4-3 12:08:00
谢谢,这么说我就有些明白了