如何安装冷冻机组相关传感器,望不吝指教...

[复制链接]
智翔 发布于: 2006-3-27 21:29 684 次浏览 2 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<P>各位同仁:</P>
<P>     冷冻机组配置了流量计,水温传感器,水流开关,</P>
<P>相应型号分别是SIGNET 8550+2517,Honeywell VF20T,IL HWA</P>
<P>的WFS-1001-H。请问上述设备是否具有套管,如果没有,应该配置</P>
<P>什么尺寸的套管呢,该如何向空调施工方提安装配合要求呢?</P>
<P>    多谢指教!</P>
回复

使用道具 举报

已有2人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
大连 发表于 2006-3-28 10:29:00
Honeywell VF20T是有陶管的。别的我就不清楚了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
智翔 发表于 2006-3-28 14:42:00
<P>vf20有套管,可好像还要在水路管道上焊接一个接管,该接管定制的尺寸需求是多少啊?</P>
<P>signet 8550+2517 流量计是否另外要配一个套管呢,还是只需要在水路管道焊接一个接管呢,</P>
<P>该接管定制的尺寸需求是多少啊?</P>
<P>急需!!! 多谢。。。</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报