千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

防盗报警(SAS)
收藏本版 (16) |订阅

防盗报警(SAS) 今日: 11698 |主题: 12378|排名: 32 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

报警问题~~!DS7430 总线驱动器...

[复制链接]
LEAF920 发布于: 2006-4-7 09:50 1332 次浏览 3 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
DS7430 总线驱动器 起什么作用?
回复

使用道具 举报

已有3人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
游魂 发表于 2006-4-7 10:35:00
故名思意啊!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
duopu 发表于 2006-4-7 10:54:00

在总线制情况下,一个探测器要将开关量通过RS485报警信号传给报警主机必须家一个模块,DS7430 总线驱动器 东东就起这个作用.这个报警主机和DS7430 总线驱动器 必须配套,即有相同的通讯协议.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
duopu 发表于 2006-4-7 10:58:00

RS485总线制在多防区报警系统中的应用

根据485总线结构理论,在理想环境的前提下,485总线传输距离可以达到1200米。其条件是通讯线材优质达标,波特率为9600,只负载一台485设备,才能使得通讯距离达到1200米,所以通常485总线实际的稳定的通讯距离往往达不到1200米

  一、澄清几个概念:概念:

1、485总线的通讯距离可以达到1200米

根据485总线结构理论,在理想环境的前提下,485总线传输距离可以达到1200米。其条件是通讯线材优质达标,波特率为9600,只负载一台485设备,才能使得通讯距离达到1200米,所以通常485总线实际的稳定的通讯距离往往达不到1200米。如果负载485设备多,线材阻抗不合乎标准,线径过细,转换器品质不良,设备防雷保护复杂和波特率的提高等等因素都会降低通讯距离。

2、485总线可以带128台设备进行通讯。

其实并不是所有485转换器都能够带128台设备的,要根据485转换器内芯片的型号和485设备芯片的型号来判断,只能按照指标较低的芯片来确定其负载能力。一般485芯片负载能力有三个级别――32台、128台和256台。。此外理论上的标称往往实际上是达不到的,通讯距离越长、波特率越高、线径越细、线材质量越差、转换器品质越差、转换器电能供应不足(无源转换器)、防雷保护越强,这些都会降低真实负载数量。

3、485总线是一种最简单、最稳定、最成熟的工业总线结构

这种概念是错误的。485总线是一种用于设备联网的、经济型的、传统的工业总线方式。。其通讯质量需要根据施工经验进行调试和测试采可以得到保证。485总线虽然简单,但也必须严格按照安装施工规范进行布线。

二、必须严格按照施工规范施工

在485总线系统施工时必须严格按照施工规范施工,特别应注意下面几点。

1、485+和485-数据线一定要互为双绞。

2、布线一定要布多股屏蔽双绞线。多股是为了备用,屏蔽是为了便于出现特殊情况时调试,双绞是因为485通讯采用差模通讯原理,双绞的抗干扰性较好。不采用双绞线是错误的。

3、485总线一定要用手牵手式的总线结构,坚决避免星型连接和分*连接。

4、设备供电的交流电及机箱一定要真实接地,而且接地良好。有很多地方表面上有三角插座,其实根本没有接地,接地良好可以防止设备被雷击、浪涌冲击。静电累积时可以配合设备的防雷设计较好地释放能量,保护485总线设备和相关芯片不受伤害

5、为免强电对其干扰,485总线应避免和强电走在一起。

三、推荐几种调试方法:

在调试前首先要确保设备接线正确,且施工合乎规范。可以根据遇到的问题采用下面几种调试方法。

1、共地法: 用1条线或者屏蔽线将所有485设备的GND地连接起来,这样可以避免所有设备之间存在影响通讯的电势差。

2、终端电阻法: 在最后一台485设备的485+和485-上并接120欧姆的终端电阻来改善通讯质量。

3、中间分段断开法: 通过从中间断开来检查是否设备负载过多、通讯距离过长、某台设备对整个通讯线路的影响等。

4、单独拉线法: 单独简易拉一条线到设备,这样可以用来排除是否是布线引起了通讯故障。

5、更换转换器法: 随身携带几个转换器,这样可以排除是否是转换器质量问题影响了通讯质量。

6、笔记本调试法: 先保证自己随身携带的电脑笔记本是通讯正常的设备,用它来替换客户电脑进行通讯,如果正常,则表明客户的电脑的串口有可能被损害或者受伤。

四、建议和忠告

采用485总线结构常见的几种通讯故障有下面几种。

1、通讯不上,无反应。

2、可以上传数据,但不可以下载数据。

3、通讯时系统提示受到干扰,或者不通讯时通讯指示灯也不停地闪烁。

4、有时能通讯上,有时通讯不上,有的指令可以通,有的指令不可以通。

为减少通信故障提出下面几条建议和忠告供参考。

1、建议用户使用和购买门禁厂家提供的485转换器或者厂家指定推荐品牌的485转换器。

2、千万不要贪图便宜购买杂牌厂家的485转换器。

3、严格安装485总线的施工规范进行施工,杜绝任何侥幸心理。

4、对线路较长、负载较多的485总线工程采用科学的、有预留的解决方案。

5、如果通讯距离过长, 如超500米,建议采用中继器或485HUB来解决。

6、如果负载数过多,如一条总线上超过30台,建议采用485HUB来解决问题。

7、现场调试带齐调试设备。现场调试一定要随身携带几个可以接长距离和多负载的转换器、一台常用的电脑笔记本、测试通路断路的万用表,几个120欧姆的终端电阻。

分线制:布线复杂每个探测器都接拉四条线(两根信号线、两根电源线),假如说有十个防区大家算一下有多少条线!要用多粗的线管,设备在运行的过程中难免会有些故障,大家想这么多的线如何查起?

优点:对线材要求不是很高!

缺点:线材成本高、施工复杂、问题定位难!

总线制:以RS-485总线为例:485总线共四根线(一对电源、一对信号),不管你拉多远都只是这四根线。多少个防区是取决于有多少个扩展模块,假如是一个周界工程距离是n米,用一根总线(四芯)拉过去,在一组探测器下放个防区模块,探测器的电源从总线上取,485总线的通讯距离为1200米,如超出1200米加个中继器还可以继续延长。大家想这样施工、扩展、故障定位起来是不是很方便呢?注:每个防区模块都有它的地址码,系统会不断的自检。当发现故障时主机会自动显示出来是哪个防区有问题!

优点:节约线材、施工简单、好扩展、问题定位容易!

缺点:对线材质量要求较高!