千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

请大家帮帮忙。16路云台,有9路不能控制。...

[复制链接]
rl444 发布于: 2007-3-27 20:12 905 次浏览 8 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

有一台PC的16路DVR,全部带云台。控制线是先从485一根线出来,然后分成3路,其中一路接了9个云台另外的是4路和3路。以前都能控制,但一次老鼠将控制主线咬断,重接后9路的全部控制不了,偶尔又动下,又停不下来。查了线路没短路,开路。485是有源的。最长的一个解码器与主机有300m,控制线是2*0.75的。 希望个位发表高见。

回复

使用道具 举报

已有8人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
anhuiren 发表于 2007-3-27 20:57:00

可以尝试一下把“星形接法”改用“牵手接法”,我们以前也碰到过类似的问题,当时,也和你的情况差不多,我们先接一路上去,把其他的联入总线的“分总线”断开,让后再将其他的一个个的接上去,可以正常控制,但当电源短掉,重新开启动时,也就是到总线上的各个分总线,一起启动时,就控制不了,或者产生错误,后来问了个高人,说什么联入总线的分总线不能太长,否则引起什么反射什么的,没有搞明白,不过我们后来也没有改线路,就告诉甲方,别断电源,如果万一断了,你就给我们打电话,有点不负责任

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
云波光电 发表于 2007-3-27 21:21:00
你在最远的控制线上并一个100欧-120欧的电阻,应该就可以解决问题了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
888888 发表于 2007-3-27 22:29:00

建议你一条分总线先接上,再一个云台一个云台接上去,这样可以检测是线路问题,还是某个解码器有问题!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
桃园一片 发表于 2007-3-27 22:34:00
有可能是长时间短路导致有源码转485接口芯片受损,驱动能力下降。想办法更换这个芯片(8脚芯片)
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
manager789 发表于 2007-3-28 02:15:00
以下是引用云波光电在2007-3-27 21:21:00的发言:
你在最远的控制线上并一个100欧-120欧的电阻,应该就可以解决问题了

可以试试这种做法!如果可以控制,电阻尽量大一些!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
云波光电 发表于 2007-3-28 13:49:00

引用:“有可能是长时间短路导致有源码转485接口芯片受损,驱动能力下降。想办法更换这个芯片(8脚芯片)”这是可能存在的重要原因。支持!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
chenglin999200 发表于 2007-3-29 10:32:00

485有源的最大传输理论距离是1500M,实际也就1200M左右,而这个距离是按照所有485信号线叠加起来的值,楼主的意思是16个都共用一个485线分三路出去的,叠加后的距离肯定大于1500M,所有就有上面的情况出现了.

同意二楼的说法,改成"牵手接法"或许能帮你解决问题.要是主板上有两个COM口,也可以考虑走两路485信号线进主机,这样同样能解决问题,就是麻烦点了.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
奋斗者 发表于 2007-3-29 15:42:00
更换一个485转换器先看看,如果是距离的问题的话,老鼠没有咬之前为什么就可以了,由此断定肯定不是传输线路的问题,485换了之后还不行检查解码器.
回复 支持 反对

使用道具 举报