请教各位达人,小弟有个问题解决不了,在线等!!!!!!!...

[复制链接]
doudou111111 发布于: 2006-3-10 09:10 526 次浏览 4 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

情况是这样的,从A楼机房的博科3250光纤交换机接一根20米LC -ST 的单模尾纤到配线架上,再从B楼机房的配线架上用一根同样的单模尾纤连到SUN的L 25带库..(A,B 楼之间大约1公里) 就是这段链路路不同.

用光功率计测得A楼从3250到配线架这段尾纤两根都是 -20db左右。

从3250到B楼配线架是 -27db 和-35db

B楼 从L25到配线架的尾纤也是 -20 左右

请问各位遇到过这种情况么?3250的发光功率我没有查到。

回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
万联 发表于 2006-3-10 12:03:00

你测试用的跳线基准值是多少?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
doudou111111 发表于 2006-3-10 17:11:00

你说的这个问题我没搞清楚,用的就是普通的单模跳线,难道真的是有的跳线有问题么?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
DRAGON 发表于 2006-3-11 19:56:00

一般设备发光不会很大,基本在-20-30DBM的.华为交换机一般在-30DBM左右

而一些收发器的发光在-16DBM.还有更小的.是在-7DBM以内.

所以有可能是你的跳线问题.是不是多模头做的啊.

还有就是你的中间光缆熔接的效果不好.

再一个你检查一下法兰盘.也可能有问题.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
doudou111111 发表于 2006-3-13 12:07:00

谢谢,我换了几根跳线结果都是-20多DB,应该不是跳线的问题,是不是光钎交换机的发光功率不支持那么远的传输啊(A B楼之间有500左右的距离)?光钎交换机上的SFP卡的接收灵敏度我没有查到.总链路的衰减到了-55就不通了,我现在A,B楼的2跟跳线加起来就有-40多了