千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

楼宇自控
收藏本版 |订阅

楼宇自控 今日: 3116 |主题: 9172

发新帖
打印 上一主题 下一主题

问题请教:HONEYWELL XL600型DDC为何不上线?...

[复制链接]
simonsm75 发布于: 2006-3-4 10:45 634 次浏览 0 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<P>最近,单位的HONEYWELL XBS1.4.3系统中的一条C-BUS线下的一台XL600型DDC突然上不了线,采取了目前所知的方法,还是无法上线,不知何故?希望能得到各位大虾指点,在此先谢了.</P>
<P>环境背景:XBS1.4.3,主机挂三条C-BUS线,插三块XPC500通讯板.该DDC在BUS2,线上编号13,线上DDC编号无重复.总线为三类双绞线.</P>
<P>故障现象:在XBS中突然消失,线上其它DDC在XBS中正常,该DDC之后还有2台DDC,之前有10台都工作正常.</P>
<P>故障处理:更换XD508通讯模块,无效.更换XC6010C CPU模块,用CARE DOWNLOAD备份程序进DDC,无效.但DDC单机工作正常,就是在XBS中无法出现在"ONLINE DEVICE"REPORT,当然关联图形也就"灰"了.</P>
回复

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
firstjoin 发表于 2006-3-4 15:29:00
<P>哎,XBS已经有3年不用了</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
shiqinjiang 发表于 2006-3-8 11:45:00
听楼上说的,单位好像在厦门吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
xiangyingli 发表于 2006-3-8 21:46:00
<P>我见过这类故障,先查一查线,应该是通讯线故障。我原来就是这样处理的。不过测量的话要离线,不要在线测量。</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆