[求助]请教 20K的UPS380V入电,至少配多少线径的...

[复制链接]
哥哥大 发布于: 2005-12-21 16:54 1445 次浏览 10 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

请教 两台10KVA的UPS380V入电,至少配多少线径的电源线

先谢了 

[此贴子已经被作者于2006-1-12 8:52:55编辑过]
回复

使用道具 举报

已有10人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
yinggw 发表于 2005-12-22 19:22:17
25
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
bluesea8118 发表于 2005-12-22 19:47:25

ZR-BVV 4*25mm2+1*16mm2

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
mjun_lu 发表于 2005-12-26 09:39:43

顶喽

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
matop 发表于 2005-12-27 14:44:36

我也顶

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
feiniao567 发表于 2005-12-27 20:31:41
顶!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
哥哥大 发表于 2006-1-12 08:25:55
如果只有20K 是不是 16mm2 就够了 380V 的输入
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
arlan 发表于 2006-1-12 11:51:40

我公司主要经营机房设备:服务器机柜、电源分配单元、多电脑切换器(KVM),但随着业务拓展,逐渐发展到了机房整体解决的步骤,谁能给我推荐一个品牌较好(性价比、质量等)的UPS?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
jianha 发表于 2006-1-17 11:01:25
10平方的都够了,怕不够就用16平方的。
[此贴子已经被作者于2006-1-17 11:44:16编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
dkhh 发表于 2006-2-7 01:14:45

最好是25平方的电缆,用单芯硬线不好安装。地线可以用16平方的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
baojiiii 发表于 2006-2-8 21:40:18
10平方的都够
回复 支持 反对

使用道具 举报