千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

各位大侠,紧急求救!...

[复制链接]
music321 发布于: 2006-1-19 09:15 790 次浏览 11 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
小弟问问,摄象机到监控中心距离2KM用视频线可以吗?信号质量怎么样,谢谢了!
回复

使用道具 举报

已有11人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
huweiyan 发表于 2006-1-19 09:23:00
距离2KM用视频线是不行的,建议你用双绞线传输,各方面都比较好...
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
music321 发表于 2006-1-19 09:29:00
请问大哥实际的做过吧!有没有这方面的方案发我,谢谢了 music321@126.com
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
呆头鹅 发表于 2006-1-19 09:57:00
如果点位比较分散的话,我想用共缆还是比较划算的,双绞线实际传输距离达不到2K
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
lisky 发表于 2006-1-19 13:17:00
以下是引用music321在2006-1-19 9:15:00的发言:
小弟问问,摄象机到监控中心距离2KM用视频线可以吗?信号质量怎么样,谢谢了!

2KM的话,最好用光缆。

个人意见!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
lfjdpp 发表于 2006-1-19 14:23:00
个人建议用光缆,视频线传不了那么远的!SYV75-9也不可以的.太远了呀
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
music321 发表于 2006-1-19 15:47:00
那各位朋友谁有远距离传输(双绞线或光缆的)监控方案发我一份 很急的 谢谢了 music321@126.com
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
music321 发表于 2006-1-19 15:49:00
各位朋友谁有远距离传输(双绞线或光缆的)监控方案发我一份, 很急的, 谢谢了 music321@126.com
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
eie1992 发表于 2006-1-20 01:23:00

2公里,不加传输设备,只用电缆传输,75-12电缆也很难达到高质量传输。采用专用的同轴视频传输设备,75-5就可以实现2公里传输,摄像机直接连接传输电缆,末端到达监控室后,先用加权视频放大器进行视频特性恢复,然后再按常规设计进矩阵或硬盘或监视器;

75-7电缆可以实现3公里传输;

遇有干扰,有加权抗干扰器可以有效解决干扰,同时补偿电缆传输衰减;

详细原理,图像回复质量等分析,可浏览网站www.eie-cn.com 技术交流部分

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
matop 发表于 2006-1-20 09:05:00

肯定不行

用普通视频线600M我是做过了

效果不怎么好了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
流浪拖鞋 发表于 2006-1-20 10:44:00

加放大器只是放大信号,据说连干扰也一起放大了,比较直接的是用光纤

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
dadong888 发表于 2006-1-20 11:15:00
最好的方式无疑是采用光端机+光纤的方式,传输信号稳定清晰,无干扰,将来附近增加摄像机还可以方便扩容,不必重新穿线,如果采用同轴电缆这么远的距离不但会产生很大的静电噪声干扰,还最好要做浪涌保护接地等很多麻烦的事情,2000米的距离还会大大增加其他意想不到的干扰和问题的可能性。我实际做过这么远的距离,大连南关岭监狱的项目,2000多米的围墙传摄像信号到总控制室无任何干扰,图像质量很好,后来附近有几个点由于距离较近(300-600米)采用了同轴电缆直接传入总控室,问题很多,大部分图像质量较差,图像有各种杂波。