调试中碰到问题:一个XSL511带4个模块,其中有3个经常丢失,过一会又上线了。请高人指点一下。还有终端电阻介绍一下作用呗。先谢谢了
回复

使用道具 举报

已有7人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
yiyi100 发表于 2005-1-11 20:42:00
顶一下,高人解答一下。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
一丁 发表于 2005-1-18 20:50:00
“其中有3个经常丢失,过一会又上线了”是什么意思?你是XL500系统吧,是在EBI上还是在LON线上丢失?如果是LON线上你主要查一下BAN到你的各模块上的这条线是否有问题。我只遇到过CBUS会这样,原因是CBUS线上有干扰,或是没有屏蔽,或屏蔽没做好,造成CBUS一会儿掉线,一会又自动连上。“终端电阻”是指的温湿度或部分模拟量上用的500欧姆的跨接电阻吧,你的传感器一定是PT1000的,输出的是电流信号,而控制器只接收电压信号或电阻信号,跨电阻是为了将电流信号转化为电压信号。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
kv3000 发表于 2005-10-19 15:17:00
<P>好象终端电阻不是这个功能的吧,他应该有保持电压的功能,好象不确定等待高手回答!</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
bozhichen 发表于 2005-10-24 16:58:00
<P>終端電阻器装在通信设备末端,可以截止在網路中的電子干擾,减小信号的衰弱,增强通讯能力</P>

<P>qq:329979261</P>
[此贴子已经被作者于2005-10-24 17:01:54编辑过]

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
weibinye 发表于 2005-10-24 19:18:00
<P>这个问题我倒是碰到过(调了两年只发生过一次,也只有一个模块),加上终端电阻也没有用,对于只有四个模块的LON上也会出现这样的问题,可能是安装和产品的质量的问题。</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
vimon2000 发表于 2005-12-14 20:28:00
没见过
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
十字链 发表于 2006-1-5 14:32:00
终端电阻好象是指让CPU检测最后一个模块的作用吧