千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

综合布线(Cabling)
收藏本版 (10) |订阅

综合布线(Cabling) 今日: 6301 |主题: 37622

发新帖
打印 上一主题 下一主题

六类网线水晶头制作?...

[复制链接]
gs15 发布于: 2006-5-17 10:06 4627 次浏览 9 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
最近有个工程要求用六类网线,我从来没做过六类网线的,想问下是不是和五类的一样啊?
回复

使用道具 举报

已有9人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
bingyu168 发表于 2006-5-17 14:19:00
<p>呵呵,六类和超五类系统的区别非常大.六类在施工方面要求的非常严格,而且不建议自己做跳线,因为自己做的跳线一般通不过FLUKE测试.你要是想了解更多,可以找个供货商了解一下,那样会清楚的多.</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
gs15 发表于 2006-5-18 09:25:00
<p>是一个教室,有二十几台电脑,组个局域网,要求一千兆,就这样,超五类能不能达到这种要求?</p><p>现在签的合同上是六类,就是不知道晶头的接法是不是和超五类一样,至于福禄克测试到不需要</p><p>只有能连网就行,用于多媒体教学。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
ahhfnp 发表于 2006-5-18 09:49:00
六类和五类作法差不多。只是六类水晶头空径比五类粗
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
网络耕耘者 发表于 2006-5-18 10:08:00
六类和超五类线序排列是一样的,只是六类水晶头内多了一个塑料小插件。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
乐诗怡 发表于 2006-5-18 10:11:00
  建议楼主选用成品跳线,在性能及测试上均能保证!但因有时会出现长度不等的需要,客户会自己加工。下图是美国GCI的6类水晶头的加工释义图,请参考,希望能有所帮助:<br/>

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
网络耕耘者 发表于 2006-5-18 10:20:00
<p>你说不用FLUKE测试只要能连网就行那又要六类岂不浪费?既然花钱搞了六类就测一下才能知道系统能否达到六类。</p><p>上海要测试可联系我司是综合布线全系列产品供应商(民族品牌)13564467581 张</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
gs15 发表于 2006-5-18 12:07:00
<p>销售是这样签的我也没法</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
gs15 发表于 2006-5-18 12:10:00
<p>顺便问下,超五类能不能达到1000兆的要求</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
网络耕耘者 发表于 2006-5-18 16:46:00
经过测试合格的5E系统的传输速率也能达到1000Mbps.