8#
航道
发表于 2003-4-18 18:54:00
丫头,你的接地体的做法很有问题。
弱电接地一般采用联合接地,同时考虑电子设备的通用耐压等级,所以要求总体接地电阻小于等于1欧姆。如果采用丫头所说的接地极制作方式,接地极本身的电阻就远远超过1欧姆。我以前做过一单老楼改造项目,需另做接地体,根据接地理论粗略的计算过,要达到1欧姆的要求至少要做30平方米的铜板接地体,并要求埋地1.5米以下,如果真做,业主无法承受投资,最后,经与业主协商,采用分立接地方式,交流地及防雷地做一接地体,直流地悬空,改善了接地状况,但远未达标。
所以接地问题其实是弱电系统里最糊涂的问题。 |
|