附录2 湿度传感器的原理和工作特性
传感器结构
Hycal 相对湿度传感器具有可靠的热固性聚酯物、三层电容结
构、铂电极、硅芯片集成信号调理电压输出。
传感器工作时,在活性电容绝缘层的水气和周围水气平衡,多
孔铂层屏蔽电容层的绝缘反应,使之不受外界影响,同时,聚
酯保护层机械地保护铂层免受灰尘、油的侵蚀。尽管如此,严
重的尘土堆积将减慢传感的反应速度,因为需要更长的时间使
水气在传感器内部达到平衡。
电压输出
相对湿度 传感器电压输出是电源电压,%RH、温度的函数,
如电源电压上升时,输出也成比率上升。以下为传感器在0
℃—85℃温度表面特性图。表面特性图被以下两个等式很好
的拟合。
1、“25℃最佳匹配线”,或类似的25℃特定传感器公式,传
感器独立的25℃典型最佳匹配曲线(图中粗线):
Vout=Vsupply(0.0062(%RH)+0.16)
传感器特定的等式可从每个传感器附带的标定数据表得到,
标定数据是在5Vdc 供电条件下得到。
2、传感器RH%读数(从上面的最佳匹配公式得出)的温度(T)
补偿公式:
真实RH=(%RH)/(1.0546-0.00126T);T=℃
温度及湿度效应
所有吸收性湿度传感器(电容、电阻、导电薄膜)的输出都
同时受相对湿度和温度影响,因此在那些高精度、宽温度要
求的测量场合需要温度补偿。
对湿度传感器进行温度补偿时,最好使温度测量点尽可能靠
近湿度活性传感区域,即处于相同的微湿度环境,这特别适
用于结合相对温度和温度来测量露点时。
Hycal 工业级湿度和露点传感器把hycal 的100Ω铂电阻结合
在传感器陶瓷基底的下面,用于温度补偿。高温传感器内部
不带信号调理。
以上的公式与典型的表面的特性图(最佳25℃匹配曲线)相
匹配,与实际表面特性图误差如下:
± 1%,在T>20℃
± 2%,在10℃<T<20℃
± 5%,在T<10℃
我们的露点传感器,可通过查表得出特殊的表面温度特性。
注:通过第一个公式可把输出电压转换成RH值,此RH值可
用于第二个公式。
陶 瓷 基 底
相对湿度
传感器区域
1000Ω 铂电阻
真实的
%RH
温度℃
传感器
%RH
水 汽
灰尘不会影响传感器
保护性聚酯层
多孔的铂层
绝缘聚酯
陶瓷基底
铂层(电极)
(不按比例)
1000Ω 铂电阻
RH 相对湿度传感器 |