千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

求助,监控工程中遇到的问题...

[复制链接]
Daywalker 发布于: 2005-11-14 14:00 904 次浏览 8 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
我刚刚开始做监控工程,最近作了一个小系统,有九个室内的云镜,2个室外云镜(通过微波方式传输)。工程中总是问题不断。请大家帮忙,给一些专业意见,谢谢! 问题一:图像有很宽的条文,并且缓慢的移动。问题至今没有排除,但是发现当我把RS485控制信号线单开后,干扰就没有了。 问题二:还是上面提到的那套云镜,昨天我在控制另一台云台的时候,问题一中提到的那套云台也跟着动了起来。此后控制便不再正常,当控制左右转动时,云台总是一致转到无法转动为止,不能够根据要求转动到指定的位置。 问题三:两套微波监控的视频质量有一点干扰,但还说得过去。只是控制周期性的出现问题(这套微波监控的图像传输和控制信号的传输在中心是采用两套独立的设备实现的。远端被集成到一个箱子中,我认为还是各自分离的)。系统过一段时间后,就无法对云台和镜头进行控制了,在中心对控制单元的设备断一下电后,工作就恢复正常。我考虑是不是RS232接口因为静电的原因给死掉了? 问题四:在工程中,我们为每个云台布设了一条RS485控制线,在中心我们将所有的RS485的A、B和屏蔽线分别焊接在一起,再通过一根控制线接到DVR上。不知道这样的施工正确吗?如果正确的话,在中心这种把控制线拧在一起,焊在一块的工艺是不是过于原始,有没有连接RS485控制线的较为专业的方法和设备? 以上问题还请大家帮忙,由于我刚进入这个行业,方便得话请大家把解决的方法和故障产生的原因说得详细一些,谢谢了!
回复

使用道具 举报

已有8人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
gc_EX 发表于 2005-11-15 11:11:14

在两个云台型号规格都相同的基础上,如不能控制(不受控制)。原因可能有:485本身问题(外接个电源在485上试试) 软件设置是否存在问题

至于干扰就不好说了,干扰受:环境,距离,磁场等干扰

微波就太悬了。我用过一次,调试是很恼火哈

兄弟,我谈的不是很具体哈,抱歉

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
Daywalker 发表于 2005-11-16 09:56:26

楼上的,十分感谢

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
flytop 发表于 2005-11-16 14:15:07

问题二:还是上面提到的那套云镜,昨天我在控制另一台云台的时候,问题一中提到的那套云台也跟着动了起来。此后控制便不再正常,当控制左右转动时,云台总是一致转到无法转动为止,不能够根据要求转动到指定的位置。

这个问题我觉得是不是你的地址码拨的位置都一样,同样的云台.

控制不了我觉得应该是软件设置的问题,不知道有没有传输延迟的情况.也许和微波也有关系.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
硬盘录像机 发表于 2005-11-16 20:01:36

问题四:在工程中,我们为每个云台布设了一条RS485控制线,在中心我们将所有的RS485的A、B和屏蔽线分别焊接在一起,再通过一根控制线接到DVR上。不知道这样的施工正确吗?如果正确的话,在中心这种把控制线拧在一起,焊在一块的工艺是不是过于原始,有没有连接RS485控制线的较为专业的方法和设备?

可配上控制码分配器,1进16出,我有货

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
硬盘录像机 发表于 2005-11-17 14:06:04
输入:控制码,1个连接端,120Ω。 输出:控制码,16个连接端,120Ω。 电源:220V/50Hz 功率:5W 安装环境:室内 尺寸:44.5(高)X432(宽)X151(长)
 该设备可将一个控制码输入变成16个独立的经缓冲输出的控制码,用来控制解码接收器。每个输出可用电缆传送5000英尺远。
[此贴子已经被作者于2005-11-17 14:07:15编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
yu7801 发表于 2005-11-17 23:11:12
以下是引用硬盘录像机在2005-11-16 20:01:36的发言:

总共才是11个云台,用1进16出的太浪费了吧,我觉得用1进4出的就可以了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
yu7801 发表于 2005-11-17 23:15:06
以下是引用Daywalker在2005-11-14 14:00:28的发言: 问题三:两套微波监控的视频质量有一点干扰,但还说得过去。其实这应该是同一个问题的,就是DVR带不动这十一个云台,你只需要用码分配器接上后,就可以控制了,码分配器其实就是把485的信号给放大,

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
硬盘录像机 发表于 2005-11-17 23:22:05
价格相差无几
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城