[求助]关于从电梯槽走电缆问题...

[复制链接]
lym86 发布于: 2007-7-2 10:07 497 次浏览 4 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

如题,为了节省布线成本,所以考滤直接把所有的视频线从电梯里走.

请问这样做的可行性高吗?

还有就是有个电梯里用的摄像机,请问该用什么线来接比较好?

回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
gzsinger 发表于 2007-7-2 12:00:00

1.理论上可行,成本上不可行;

2.使用电梯专用的双屏蔽视频线。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
lym86 发表于 2007-7-2 12:30:00
难道是在电梯里的视频线都要用上双屏蔽视频线才可以??            
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
jews 发表于 2007-7-2 12:47:00

一般的情况下是的,因为电梯里干扰信号比较大,比如电视接受,无线电话接受,加上电梯井一般有线井,里面各类线比较多,所以一定要双屏蔽视频线。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
2006自由人 发表于 2007-7-2 17:08:00

支持楼上,

另它,你如果成本真的下来了。 后期的成本就有可能大大的上去。

本人可是吃过这种亏的哦。

回复 支持 反对

使用道具 举报