<P>请问高手们,网络模块中T568A于T568B在应用中的有什么区别吗?家里装修时半桶水的电工把我的模块都按T568B做的模块,水晶头也没按我们常见的线序来打,线缆测试有的通,有的不通,现在我该怎么办呢?能不能使用呢?</P>
<P>再请教大家,水晶头的线序一般不是橙白,橙,绿白,蓝,蓝白,绿,褐白,褐吗?如果用T568B的话,水晶头的线序应该怎么接呢,对以后终端接入又有什么样的要求呢?</P>
[此贴子已经被作者于2005-11-15 16:12:59编辑过]

回复

使用道具 举报

已有17人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
无名氏 发表于 2005-11-15 15:39:17
不能使用。统一标准即可!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
孤寂的雨 发表于 2005-11-15 15:42:18
<P>就是线序的区别,用起来感觉都一样</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
无名氏 发表于 2005-11-15 15:46:44
<P>标准的做法与一般的做法串扰不一样,当网络进行大流量的通信时,你就能感觉出来了</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
0573yuguigui 发表于 2005-11-15 15:47:38
A和B当然有不同了,从理论上说,A和B是2个标准,B是A的修改版本,除去理论上的一些电气特性而言(当然这和我们实际用没多大作用),我们能看得见的就是一个线序排列问题,因为A和B的标准不一样,所以我认为是不可能通滴,要么都用A,要么都用B,可以模块重打线.我想除非他乱打线,只要他用一个标准,就可以改过来.不过我想还可以用另外一个办法解决,那就是网线只用其4跟线,如果4跟通...??可以上网吗,请教高手???
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
无名氏 发表于 2005-11-15 15:50:48
可以
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
无名氏 发表于 2005-11-15 15:51:47
不过一定要是1236,且相互对应
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
0573yuguigui 发表于 2005-11-15 15:58:07
<P>呵呵,1236   A标准    白绿,绿,白橙,橙   B标准    白橙,橙,白绿,绿 </P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
keneng 发表于 2005-11-15 19:41:41
<P>568A标准:
  绿白——1,绿——2,橙白——3,蓝——4,蓝白——5,橙——6,棕白——7,棕——8
568B标准:
  橙白——1,橙——2,绿白——3,蓝——4,蓝白——5, 绿——6,棕白——7,棕——8</P><P>同种类型设备之间使用交叉线连接,不同类型设备之间使用直通线连接;</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
0573yuguigui 发表于 2005-11-15 20:03:47
<DIV class=quote><B>以下是引用<I>echo-33</I>在2005-11-15 15:28:30的发言:</B>
<P>请问高手们,网络模块中T568A于T568B在应用中的有什么区别吗?家里装修时半桶水的电工把我的模块都按T568B做的模块,水晶头也没按我们常见的线序来打,线缆测试有的通,有的不通,现在我该怎么办呢?能不能使用呢?</P>
<P>再请教大家,水晶头的线序一般不是橙白,橙,绿白,蓝,蓝白,绿,褐白,褐吗?如果用T568B的话,水晶头的线序应该怎么接呢,对以后终端接入又有什么样的要求呢?</P></DIV>

大姐啊,这个不就是B标嘛???有点看不懂了,你是不是A和B搞错了啊,还是.......???
[此贴子已经被作者于2005-11-15 20:05:03编辑过]

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
一条虫子 发表于 2005-11-15 20:50:45
568A是国外常用的,568B是国内常用的,但有的生产商568A是国内常用的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
tjxtzjs 发表于 2005-11-16 10:54:27
<P>有人认为标准的线序是568B,其实这是个误传。568A和568B都是标准的线序,可以任意使用,也可自己再做规定。如美国军方就规定用568A。</P><P>千兆与568A或568B没有必然关系,比如两台同种设备连接(不论是计算机或服务器,还是交换机,只要是同一种设备)是千兆的网卡或接口,相连接的线就要一头是568A一头是568B。目的是一台机器的发线要对应另一台机器的收线。这也是标准中定两种线序的技术原因。</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
qq5346523 发表于 2005-11-18 17:22:46
A类过时了,现在都统一使用B类.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
昊瑞 发表于 2005-11-19 14:18:50
这就是568B啊,偶看不懂了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
PowerG5 发表于 2005-11-21 11:42:35
<P>没有区别的啊!</P><P>所谓B是A的修改版纯属虚构,双绞线单工传输,两根发送两根接收(在802.3上),如果同种设备连接,一方的发送相对应该是另一方的接收,一三用于发送,另一方就应该是一三用于接收,568A的发送相对于568B来说就是接收。</P><P>两种方式电气性能没有区别!</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
tjxtzjs 发表于 2005-11-21 15:04:56
说568B是568A的修订,568A过时了等,都是把布线标准与打线标准规定搞混了。布线标准中EIA/TIA 568B是EIA/TIA 568A的修订,但打线标准是568标准系列中的具体规定,没有正确、错误和原来、后来之分,都是正确的,只是两种不同打法,都用得上。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
super_98216 发表于 2005-11-21 19:45:39
<P>请问高手们,网络模块中T568A于T568B在应用中的有什么区别吗?家里装修时半桶水的电工把我的模块都按T568B做的模块,水晶头也没按我们常见的线序来打,线缆测试有的通,有的不通,现在我该怎么办呢?能不能使用呢?</P><P>再请教大家,水晶头的线序一般不是橙白,橙,绿白,蓝,蓝白,绿,褐白,褐吗?如果用T568B的话,水晶头的线序应该怎么接呢,对以后终端接入又有什么样的要求呢?</P><P>
有的通,有的不通,哪就是打线的时候没打好了!重新打一下应该没问题!</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
zbjiangyin 发表于 2005-11-22 08:39:03
<P>你家里哪里需要做水晶头啊?网线需要他来做吗?</P><P>自己做啊,放心啊!</P>