千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

[求助]请问如何解决通过矩阵控制快球摄像机失灵的故...

[复制链接]
sc9988 发布于: 2007-5-10 00:02 1098 次浏览 6 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

        兄弟最近在做一个监控系统,现在系统处于调试状态,每个快球的视频图像都能通过矩阵在控制室的监视器上切换显示,但是其中有一对光端机下面的八个快球在使用矩阵键盘控制时出现控制失灵的情况,具体表现是:整个系统刚启动时,这八个快球中的两三个可以通过矩阵控制键盘进行控制,镜头可以上下左右转动,但是不管哪个方向一动就停不下来,除非是反向推动矩阵控制键盘的摇杆才可能让镜头停止转动,而且就算是这样也不一定能让镜头停止;在这个过程之后,过不了几分钟这八个快球就全部不能控制了。

        摄像机的协议采用PELCO-D协议,9600码率,控制信号采用485,这8个快球都是单独放的一根RVVP2*0.5控制线(距离均不超过300m),然后连接到1进8出的485分配器上。控制信号传输的次序是:矩阵控制键盘—> 视频矩阵 —> 码转换器 —> 光端机接收端(控制信号是相对于视频信号反向传输的) —> 光端机发射端 —>8路 485分配器 —> 快球摄像机。

       我可以确定从矩阵控制键盘到码转换器没有问题,因为系统中其他几对光端机下面的十几台快球都没有问题。

   到目前为止,我已经做过以下事情:

    1.光端机发射端和485分配器已经用好的设备代换过。

    2.快球采用终端模式,然后并联120欧终端电阻。

    3.将8路485分配器的任意4路断开,剩下的4路依然有以上故障。

        这个故障我已经花了快两天时间了,但是一直不得要领,不知有没有兄弟遇到过类似的故障,急需兄弟们支援呀!!!

 

回复

使用道具 举报

已有6人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
a106609476 发表于 2007-5-10 08:42:00
300 米的距离用19200的拨特率看看
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
wuxianjun617605 发表于 2007-5-10 09:44:00
 如果是 HONEYWELL 的矩阵.可以直接跟我们技术联系! 13552531615
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
五月花 发表于 2007-5-10 12:44:00

呵呵。楼主的三种处理方式,偏偏要漏掉更换光接收机呢?

有可能是光接收机的控制信号调制处理时,控制信号输入偏低,经过传输后到某些点时,控制信号还原失真了,所以会出现某些点可以控制,某些点无法控制的现象。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
feisz2000 发表于 2007-5-11 15:49:00

视音频矩阵和智能球机生产

联系方式:费生346771925  手机:13243707162

你会得到你想要的

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
sc9988 发表于 2007-5-19 00:19:00
    现在更换了前端的两个摄像机,故障已经解决,但是更换下来的摄像机还没来得及测试,测试完毕会继续更新本帖。谢谢大家关注
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
quine 发表于 2007-5-28 10:22:00

关注下 测试完毕请继续更新本帖

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城