监控系统总共安装14个摄象机。由中心供电220V 现在的问题是离监控中心比较近的摄象机视频传输较好无干扰现象(大约350M左右!而较远的摄象机传输的视频上有闪动的横条。请各位高手诊断诊断。小弟在此拜谢了!!
回复

使用道具 举报

已有6人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
fgwfn 发表于 2005-10-25 10:31:48

是横丝纹吗,有可能是强电干扰。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
xueqilin 发表于 2005-10-25 17:05:44

是的横纹干扰呀(总共有两条横纹一条在上方.一条在下方.灰缓慢的移动.请教楼上高手.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
SupermanTm 发表于 2005-10-25 17:23:02

电源干扰!!

因为视频的场频和工频都是50Hz,所以它们之间的微小频率差会导致这样的问题。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
cqgcx 发表于 2005-10-25 20:51:23
是电源的相位引起的,解决的办法通常是让摄像头电源插头插入插座的方向一致,比如讲所有摄像头电源插头的左脚都插火线,或都插零线,这样一般都能解决。这种现象一般只出现在220V交流的摄像头,所以现在大都选12V直流摄像头。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
fgwfn 发表于 2005-10-26 09:36:12

你的摄像机是直接220V供电吗,量下电压。如果是稳压电源供电,再量一下电源工作时的电压。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
过来人 发表于 2005-10-26 11:04:16
怀疑是不是电源输送到前端不够220伏,导致信号微弱。。。