有200M长的220V的电源线能否和200M75-5的线在同一个管道中
回复

使用道具 举报

已有10人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
粤涯 发表于 2005-9-30 15:15:12
个人做工程建议你最好不要放在一起走,以免出现干扰现象,一般离强电最还50CM以上
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
蓝精灵 发表于 2005-9-30 18:19:51
支持
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
痞子伏 发表于 2005-9-30 22:19:21
是啊,最好不要走。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
lcmbig7339 发表于 2005-10-1 05:04:00
这是电源要是小电流,还行
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
安防小虾 发表于 2005-10-1 08:52:45

一般不要走一个管道

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
hanmo2004 发表于 2005-10-5 23:14:11

不能走在一个管道的另一个原因是,防止电源线在破损的时候与别的线有物理接触,会引起大麻烦的。例如,在布线的时候电源线的外皮破损了,露出了里面的铜线,在同一条管道里的其他线,也可能会破损。

不同的电压,不同的电流,放在一起会出现什么样的现象呢?

[此贴子已经被作者于2005-10-5 23:15:40编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
于洪 发表于 2005-10-5 23:17:22

这个问题不应该问,按道理1米都不行,何况200米。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
soww 发表于 2005-10-6 01:25:04

哈!我知道一点点其中原理。楼主如还不明白,可加QQ,大家研究下。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
睿捷网络 发表于 2005-10-8 16:18:32

为了减少以后可能出现的麻烦,还是别放在一起.