懂Delta 虾来指导一下呀,有个小问题...

[复制链接]
邪邪狐狸 发布于: 2009-7-14 10:13 513 次浏览 5 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<br/>
最后一排那个在.....之前不要打开输出
这个选项是不是设置设备关联的呀?在哪里设呢?我找了很久都没找到,使用说明上也没找到!
哪位好心人帮我解答下

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
邪邪狐狸 发表于 2009-7-14 11:12:00
自己顶一下,会的老大们。指点一下迷津呀
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
huwanwei666 发表于 2009-8-6 10:29:00
xuexi
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
ttyzhijiansha 发表于 2009-8-6 16:22:00
<p>延时??</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
johncoo 发表于 2010-1-27 13:15:00
<p>为避免同一个控制器的输出动作同时动作影响 24VAC供电质量 ,所作的延时设定 即当上一个BO输出有动作 这个BO要在5S之后 才能执行动作响应。&nbsp;</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
basengineer 发表于 2010-1-27 14:08:00
<p>免费调试delta,</p>