千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

防盗报警(SAS)
收藏本版 (16) |订阅

防盗报警(SAS) 今日: 11698 |主题: 12378|排名: 32 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

急!周界报警用RVV4*1.5和2 根RVV2*1.5有什么差别?...

[复制链接]
gpfly 发布于: 2005-10-25 09:33 1370 次浏览 8 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

急!

周界报警用RVV4*1.5和2 根RVV2*1.5有什么差别,用RVV4*1.5是否会有干扰啊?

回复

使用道具 举报

已有8人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
gzfly 发表于 2005-10-25 10:18:21

都可以,不会干扰,干扰的问题主要是在探头或报警器这边.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
preston7809 发表于 2005-10-25 19:21:30

建议: 周界里总线制的最好用RVVSP的屏蔽双绞线,这样比较好,抗干扰强。

要不以后可能出了问题都不知怎么解决。。。

www.plwmm.com

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
bianrong 发表于 2005-10-25 20:50:52

一根送电源,一根传信号吧,最好使用防水线缆

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
jinng 发表于 2005-10-26 19:48:43

偶发觉论坛有很多人认识总线制报警主机要用RVVSP的线.

其实这是很错误的.你可以问BOSCH的技术支持.总线主机用的不是485信号.他的总线信号是不可以用屏蔽线来传输的.BOSCH的说法是那会大大缩短信号的传输距离!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
皮皮鸟 发表于 2005-10-27 09:26:35
以下是引用gpfly在2005-10-25 9:33:52的发言:

急!

周界报警用RVV4*1.5和2 根RVV2*1.5有什么差别,用RVV4*1.5是否会有干扰啊?

这个无从差别,使用2根RVV2*1.5等于一根RVV4*1.5。当然使用方便和价格是不一样的。

跟干扰无关。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
雪原 发表于 2005-10-31 12:44:41

有干扰吗?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
maol 发表于 2005-11-2 13:26:24

那传输距离和线径的对应关系呢?不一定不论远近都用1.5的吧

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
木禾 发表于 2005-11-2 19:42:13
按照安定宝120主机的说明,总线如果用屏蔽线,传输距离要减半,所以大家要谨慎用线
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城