<b>请教一个关于楼控的问题,谢谢
</b>在洁净区内,要求房间温度控制在正负1度的情况下,送风、回风的变频器的频率设为一个固定值,只靠自动调节冷冻机组的冷水阀来达到恒温的目的。这种自控方案合理吗?
回复

使用道具 举报

已有7人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
YXG923 发表于 2005-8-30 14:08:11
<P>不太合理:</P><P>1.冬季、夏季的控制情况不一样!</P><P>2.只动作冷水阀对冷冻机的控制要求比较高!</P><P>3.要达到正负1度的要求,过滤器也很重要(定期清洗)!</P><P>等等</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
tswl2000 发表于 2005-8-30 17:46:24
<P>这里是不是还有个管道水压的问题,冷水机组的冷水阀不应该随便调节控制,管道压力变化很大</P><P>再说了,现在区域内温度控制已经有一套成熟的控制方案了,怎么还用这个</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
6263 发表于 2005-8-31 07:50:49
冷冻水的流量,压差的变化会使冷冻机故障停机,倒麻烦了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
yh_mi 发表于 2005-9-2 15:55:31
学习ING...................
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
6263 发表于 2005-9-2 20:53:28
<P>冷冻机的冷冻水有出口控制,入口控制一定要分清。</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
6263 发表于 2005-9-2 21:03:05
没说清楚!应该是:<P>冷冻机的冷冻水温度有出口控制,入口控制一定要分清。</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
dennis723 发表于 2005-9-10 15:14:15
<P>1、调节阀的控制P、I、D参数直接影响区域内温度控制的响应速度;</P>
<P>2、风量的控制在影响效率的同时主要体现在换气次数的标准要求和正负压的控制;</P>
<P>3、冷水机组的冷水阀的控制就如楼上各位所说。</P>
<P>4、现在风量的控制针对于房间,大多已采用风阀控制。</P>
回复 支持 反对