1材料要求
对器材规格、数量、质量进行检查,并应有产品合格证。
对各种管材、型材与铁件的材质、规格、型号、外观检查,应符合设计规定。
工程使用的对绞电缆和光缆规格、型号应符合设计规定,电缆所附标志、标签内容应齐全、清晰,对光缆特性进行测试,并应有产品合格证。
检查接插件。
电缆交接设备的型号、规格应符合设计规定。
2主要机具
克丝钳、一字改锥、十字改锥、电工刀、尖嘴钳、剥线钳。
万用表、兆欧表、高凳、升降车(或临时搭架子)、工具袋等。
配线工具、线测试仪、网络电缆测试仪。
3作业条件
交接间、设备间、工作区土建工程已全部竣工。
预留地槽、暗管、孔洞的位置、数量、尺寸均应符合设计要求。
交接间、设备间应提供可靠的施工电源和接地装置。
设备间活动地板铺设、防静电措施的接地应符合设计和产品说明要求。
4操作工艺
设备安装:
1) 机架安装:
机架安装应牢固;各种零件齐全,漆面完好,标志清晰;水平、垂直度应符合规定;架前、架后流有一定距离。
2) 配线设备机架安装:
各垂直误差不应大于3mm,底座水平误差不应大于2mm;接线端子各种标志应齐全,
3) 各类接线模块安装:
模块设备应完整、安装就位、标志齐全;安装螺丝拧紧、面板应保持在一个水平面内。
4)信息插座安装:
安装在活动地板或地面上,应固定在接线盒内,接线盒盖应可开启,并应防水;安装在墙体上,宜高出地面300mm;信息插座应有标签,安装位置符合设计要求。
5)桥架、槽道、钢管、接地体安装应符合各自的要求。
缆线敷设:
1) 缆线布放前应核对规格、程式、路由及位置与设计规定相符;缆线布放应平直、不扭绞、打圈;缆线两端应有标签;各种缆线按要求分开敷设,并应有冗余。(表十)
2) 暗敷设电缆的敷设管道两端应有标志;管道内应无阻挡,并有引线或拉线;直线管道的 利用率应为50%-60%,弯管道为40%-50%,暗管布防4对对绞电缆时管道利用率应为25%-30%。
缆线终端:
缆线终端应有标签,接线无误,接触良好,缆线中间不得产生接头现象,符合系统设计要求。
工程电气测试:
符合系统设计要求。
工程竣工验收
表十 对绞电缆与电力线最小净距
单位范围
条 件 最 小 间 距(m)
小于2KVA
(380v) 2-5KVA
(380v) 大于5KVA
(380v)
对绞、电力电缆平行 130 300 600
一方在槽道、管道中 70 150 300
双方在槽道、管道中 10 80 150
|
|