<P><B>1材料.设备要求</B>
各种探测器、报警器的主要技术指标及其功能,应符合设计及使用要求,并有合格证。
区域报警器的主要技术指标及其功能,应符合设计及使用要求,并有产品合格证。
集中报警器的主要技术指标及其功能,应符合设计及使用要求,并有产品合格证。
绝缘导线:
1) 火灾自动报警系统的传输线路应采用铜芯绝缘导线或铜芯电缆其电压等级不应小于交流电压250V,并有合格证。
2) 火灾自动报警系统的线芯截面选择除满足自动报警装置技术条件外,还应满足机械强度的要求。绝缘导线、电缆线芯按机械强度的要求的最小截面不应小于表九的数值。
表九 铜芯绝缘导线、电缆线芯的最小截面</P>
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 border=1>
<TR >
<TD align=middle width=187>
<P> 类 别</P></TD>
<TD width=213>
<P> 线芯的最小截面(mm)</P></TD></TR>
<TR >
<TD align=middle width=187>
<P>穿管敷设的绝缘导线</P></TD>
<TD width=213>
<P> 0.50</P></TD></TR>
<TR >
<TD align=middle width=187>
<P>线槽内敷设的绝缘导线</P></TD>
<TD width=213>
<P> 0.75</P></TD></TR>
<TR >
<TD align=middle width=187>
<P align=center>多芯导线</P></TD>
<TD width=213>
<P> 0.50</P></TD></TR></TABLE>
<P> 其它材料:配套镀锌螺丝、螺母、垫圈、接线端子、塑料绝缘粘胶带(或黑胶布)、终端电阻。
<B>6.7.2主要机具</B>
克丝钳、一字改锥、十字改锥、电工刀、尖嘴钳、剥线钳.电烙铁 。 。
万用表、兆欧表、高凳、升降车(或临时搭架子)、工具袋等。
<B>3作业条件</B>
土建装修及油漆浆活全部完毕。
管线、导线、预埋盒全部做好。
导线经过绝缘电阻测试符合国家规范要求,并编号完毕。
<B>4操作工艺</B>
布线要求:
1) 火灾自动报警系统传输线路采用绝缘导线时,应采取金属管、封闭式金属线槽等保护方式进行布线。
2) 消防控制。通讯和警报线路应穿金属保护管,并应暗敷在非燃烧体内,保护层厚度不小于30mm;如果必须明敷,应在金属管上采取防火保护措施。
3) 不同系统、不同电压、不同电流类别的线路不应穿于同一根管内或同一槽孔内。
4) 横向敷设的报警系统传输线路如采用穿管布线时,不同防火分区的线路不应穿入同一根管内。
5) 弱电线路的电缆竖井应与强电线路的电缆竖井分别设置。
6) 火灾探测器的传输线路应选择不同颜色的绝缘导线,同一工程中相同线别的绝缘导线颜色一致,接线端子应有标号。探测器的“+”线应为红色;“-”线应为兰色。
7) 穿管绝缘导线或电缆的总截面积不应超过管内截面积的40%。
8) 敷设于封闭线槽内的绝缘导线或电缆的总截面积不应大于线槽净截面积的50%。
9) 布线使用的非金属管材、线槽及其附件均应采用阻燃材料制成。
探测器安装要求:
1) 在宽度小于3m的内走道顶棚上设置探测器时应居中安装,距离不应超过15m,探测器至端墙的距离不应大于探测器安装间距的1/2。
2) 探测器至墙壁、梁边的水平距离不应小于0.6m。
3) 探测器周围0.5m内不应有遮挡物。
4) 探测器至空调送风口的水平距离不应小于1.5m。
5) 探测器应水平安装,如果必须倾斜安装,倾斜角度不应大于45度。
6) 在电梯井、升降机井设置探测器时,应将探测器安装在井道上方的机房顶棚上。
7) 下列场所可不设火灾探测器:厕所、浴室等潮湿场所;不能有效探测火灾的场所;不便于使用、维修的场所(重点部位除外)。
</P> |
|