千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

求助,谢谢大家...

[复制链接]
luanxin 发布于: 2005-9-10 10:25 494 次浏览 5 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
摄像机距离监控室300米,电源线如果传输12v,采用多大线径合适,谢谢
回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
安防小虾 发表于 2005-9-11 11:17:34
就近取电岂不是更好,还能省点线
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
pheonix 发表于 2005-9-11 11:24:39
呵呵 就近取电 一定要注意取“干净”电源 要然 会有很多问题出现,干扰,还会造成设备损坏 。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
sunguangjun 发表于 2005-9-11 22:19:40
最好是就近取电。。12v传300米电源功率会衰减的。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
yuleray 发表于 2005-9-12 15:45:43
可以16~24V传输,到前端再稳压到12V
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
jacketho 发表于 2005-9-13 12:38:32
可以220V交流传输,到前端再稳压到12V
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆