六类布线系统在传输速率上可提供高于超五类2.5倍的高速带宽,在100MHz时高于超五类300%的ACR值。在施工安装方面,六类比超五类难度也要大很多。六类布线系统的施工必须按照国际标准要求的规范去执行。不合理的管线敷设,不规范的安装步骤,不到位的管理体制,都会对六类布线的测试结果(包括物理性能和电气性能)带来影响,而且有些会成为难以修复的故障,甚至只能重新敷设一条链路来更替。 <BR>施工中需要注意的问题 <BR>在施工前,必须仔细查阅其他专业的施工图纸,尤其是土建结构施工图、水、电、通风施工图。因为水平路由的长短将会对系统的等级有一定的影响,而土建结构施工图、水、电、通风施工图对水平布线子系统管线路由的走向影响最大。可利用AutoCAD绘出三维大样图,在大样图上注明其它专业管路的走向、标高以及各种管路的规格型号,制定出最优敷设管路的施工方案,满足管线路由最短,便于安装的要求。 <BR>目前水平布线有三种方法:钢管暗敷设法、吊顶内走线槽,线槽至信息点之间采用钢管连接方法、地面线槽暗敷设法,其中地面线槽暗敷设法适用于较高档的智能大厦。大厦内布置的信息点密集、大开间需要打隔断的办公场所,它的特点是投资比较大,工艺要求高,施工比较困难。 <BR>良好的安装质量,可以使水平布线子系统在其工作周期内,始终保证良好工作状态和稳定的工作性能,尤其对于高性能的通信线缆和光纤,安装质量的好坏对系统的开通影响尤其显著,因此笔者认为在安装线缆中,要严格遵守EIA/TIA569规范标准。 <BR>综合布线系统所选用的线缆、信息插座、跳线、连接线等部件,必须与选择的类型一致,如选用5类标准,则线缆、信息插座、跳线、连接线等部件必须为5类;如系统采用屏蔽措施,则系统选用的所有部件均为屏蔽部件,只有这样才能保证系统屏蔽效果,达到整个系统的设计性能指标。 <BR>地面金属线槽施工技术 <BR>地面金属线槽布线是为了适用智能大厦弱电系统日趋复杂,出线口位置变化不定,而推出的一种新型的布线方式。地面金属线槽分为单槽、双槽、三槽和四槽,规格有50×25、70×25、100×25、125×25。地面金属线槽敷设时,电气专业应与土建专业密切配合,结合施工图出线口的位置,线槽的走向,确定分线盒的位置。线槽在交叉、转弯或分支处应设置分线盒,线槽的长度超过6米时,应加分线盒。设备间配线架、集线器、配电箱等设备引至线槽的线路,用终端变形连接器与线槽连接。线槽每隔2米处设置固定支架和调整支撑,并与钢筋连接防止移位。线槽的保护层应达到35mm以上,线槽连接完后应进行整体调整,请采用测量工具进行复核,严禁地面线槽超高。连接器、分线盒、线槽接口处应用密封条粘贴好,防止砂浆渗入腐蚀线槽内壁。在连接线槽过程中,出线口、分线盒应加防水保护盖,待底板的混凝土强度达到50%时,取下保护盖换上标识盖。施工中,应用钢锉对金属线槽的毛刺锉平,否则会划伤双绞线的外皮,使系统的抗干扰性、数据保密性、数据传输速度降低,甚至导致系统不能顺利开通。 <BR>线缆的敷设<BR>(a) 电缆拉伸张力 <BR>不要超过电缆制造商规定的电缆拉伸张力。张力过大会使电缆中的线对绞距变形,严重影响电缆抑制噪音(NEXT、FEXT 及衍生物) 的能力,及严重影响电缆的结构化回波损耗,这会改变电缆的阻抗,损害整体回波损耗性能。这些因素是高速局域网系统传输中的重要因素,如千兆位以太网。此外,这可能会导致线对散开,可能会损坏导线。 <BR>(b) 电缆弯曲半径 <BR>避免电缆过度弯曲,因为这会改变电缆中线对的绞距。如果弯曲过度,线对可能会散开,导致阻抗不匹配及不可接受的回波损耗性能。另外,这可能会改变电缆内部4 个线对绞距之间的关系,进而导致噪声抑制问题。各电缆制造商都建议,电缆弯曲半径不得低于安装后的电缆直径的8 倍。对典型的六类电缆,弯曲半径应大于50 毫米。存在问题的最关键区域之一是配线柜,因为大量的电缆引入配线架,为保持布线整洁,可能会导致某些电缆压得过紧、弯曲过度。这种情况通常看不见,即使最敬业的安装人员也可能会因为疏忽而降低布线系统的性能。如果制造商提供了背面线缆管理设备,那么要保证根据制造商建议使用这些设备。但是,器件内部的电缆弯曲半径有着不同的(更加严格的)限制。一般来说, 安装过程中的电缆弯曲半径是电缆直径的8倍。在实践中,在背面盒中的弯曲半径以50 毫米为宜,进线的电缆管道的最小弯曲半径是100毫米。对最初安装/ 指定直径较小的电缆的大楼,这对重用大楼内部的传统器件系统有着明显影响。 <BR>(c) 电缆压缩 <BR>避免使电缆扎线带过紧而压缩电缆。在大的成捆电缆或电缆设施中最可能会发生这个问题,其中成捆电缆外面的电缆会比内部的电缆承受更多的压力。电缆过紧会使电缆内部的绞线变形,影响其性能,一般会使回波损耗更明显地处于不合格状态。回波损耗的效应积累起来,每个过紧的电缆扎线对都会提高总损耗。可以想象,最糟糕的情况是,在挂在悬挂线上的长走线电缆中,每隔300 毫米就要使用一条电缆扎线带。如果挂在悬挂线上的电缆长40 米,那么电缆扎线次数为134 次。在使用电缆扎线带时,要特别注意扎线带应用的压力大小。电缆扎线带的足够强度能够支撑成捆电缆即可。 <BR>较好的方法是保证在使用电缆扎线对把电缆捆在一起时,没有出现任何电缆护套变形的情况。这在配线柜中也非常重要,因为用户一般会扎紧电缆扎线带,以使电缆保持整洁,或在配线柜中,配线架背面的端接点进线非常困难。我们建议使用挂钩和环形电缆扎线带,如Velcro 品牌的扎线带。这些设备使得不可能再由于压缩而损坏电缆,同时它们拆除起来也更加简便。这样,可以简便地在成捆电缆中增加更多的电缆,但与此同时,它们也更容易使非授权人员改动布线。 <BR>(d) 电缆重量 <BR>注意,Molex 企业布线网络部23 号(或直径为0.6 毫米)六类电缆的重量大约是五类电缆的两倍。一米长的24 条六类电缆的重量接近1.0 公斤,而相同数量的五类或超五类电缆的重量仅0.6 公斤。在使用悬挂线支撑电缆时,必须考虑电缆重量。建议每个悬挂线支撑点每捆最多支撑24 条电缆。 <BR>(e) 电缆打结 <BR>在从卷轴上拉出电缆时,要注意电缆有时可能会打结。如果电缆打结,应该视为电缆损坏,应更换电缆。安装压力会使安装人员弄直电缆结。但是,损坏已经发生,在电缆测试时会发现这一点。记住,所有这些效应会积累在一起,尽管一个电缆打结不可能会导致测试不合格,但这种效应与电缆扎线带导致的性能下降及六类布线降低的余量综合在一起,会导致测试不合格。 <BR>(f) 成捆电缆中的电缆数量 <BR>在任意数量的电缆以很长的平行长度捆在一起时,具有相同绞距的成捆电缆中不同电缆的线对电容耦合(如蓝线对到蓝线对),会导致串扰明显提高。这称为“外来串扰”,这一指标还有待布线标准的规范或精确定义。消除外来串扰不利影响的最佳方式是最大限度地降低长并行线缆的长度,以伪随机方式安装成捆电缆。从历史上看,我们在走线中一直采用“梳状”布线方式,以保持整洁。把电缆捆在一起是避免不同电缆的任何两个线对可能会在有效长度内平行敷设的最佳方式。这一点没有捷径或其它的有效方法 但应该注意以很长的平行长度敷设电缆时可能会导致潜在的外来串扰。 <BR>(g) 电缆护套剥开 <BR>在电缆端接点上,在端接后从外皮到IDC 露出的线对必须保持到最小。并没有绝对的必要剥开电缆护套,其只是可以舒适地把导线接到IDC 上。TIA 或ISO 布线标准规定了剥开的护套长度。通过使剥开的护套长度达到最小,这保证了可以保持电缆内部的线对绞距,以实现最有效的传输通路。在IDC 上剥开的护套过大将损害六类布线系统的NEXT 和FEXT 性能。 <BR>(h) 线对散开 <BR>在线缆端接点,应使电缆中的每个线对的绞距尽可能靠近IDC。线对绞距由电缆制造商计算,改变电缆绞距将给电缆性能带来不利影响。尽管ISO 和TIA 超五类布线标准规定了线对散开的长度(13 毫米),但它们没有对六类布线作出此类规定。目前的建议是遵守制造商提供的建议。在触点和环导线顺序发生错误的端接点上,增加一对绞线要好于去掉一对绞线,以保证与相关IDC 对齐。这保证了可以保持电缆内部的线对绞距,以实现尽可能好的传输通路。IDC 上线对散开过大将会损害六类布线系统的NEXT、FEXT 和回波损耗性能。 <BR>(i) 环境温度 <BR>TIA 和ISO 标准大会提高了这一环境问题的地位。当然过去它已经在五类和超五类中引起了问题,业内认为,在六类布线中,这是一个重要得多的问题。安装电缆的环境的温度确实会影响电缆的传输特点。如果可能,应避免可能会遇到的高温环境,如>60°C。如果天花板上的屋顶暴露在阳光直射下,很容易就会发生这种情况。一般来说,在温度提高时,电缆的衰减会提高。其对长链路的影响是,它可能会导致这一参数勉强合格或不合格。 <BR>(j) 摘要 <BR>大家可以看到,在安装参数中,六类布线较超五类布线没有新的重大变化。为最大限度地降低安装六类系统的困难,不能过分强度遵守现有安装指导原则的重要意义<BR>设备安装工艺 <BR>设备间 <BR>1.设备间的设计应符合下列规定:设备间应处于干线综合体的最佳网络中间位置,应尽可能靠近建筑物电缆引入区和网络接口。电缆引入区和网络接口的相互间隔宜≤15m;设备间的位置应便于接地装置的安装;设备间室温应保持在 10℃~27℃之间,相对湿度应保持 30%~80%。设备间应安装符合法规要求的消防系统,应使用防火防盗门,至少能耐火1小时的防火墙;设备间内所有设备有足够的安装空间,其中包括:程控数字用户电话交换机,计算机主机,整个建筑物用的交接设备等。 <BR>2.设备间的室内装修、空调设备系统和电气照明等安装应在装机前进行。设备间的装修应满足工艺要求,经济适用。容量较大的机房可以结合空调下送风、机架间走缆和防静电等要求,设置活动地板。 <BR>3.设备间应防止有害气体(如SO2、 H2S、 NH3、 NO2等)侵入,并应有良好的防尘措施(灰尘粒子应是不导电的,非铁磁性和非腐蚀性的)。 <BR>4.至少应为设备间提供离地板2.55m高度的空间,门的高度应大于2.lm,门宽应大于90cm,地板的等效均布负载应大于5kN/m2。凡是安装综合布线硬件的地方,墙壁和天棚应涂阻燃漆。 <BR>5.设备间的一般照明,最低照度标准应为150IX,规定照度的被照面,水平面照度指距地面0.8m处,垂直面照度指距地面1.4m处的规定。 <BR>交接间 <BR>1.确定干线通道和交接间的数目,应从所服务的可用楼层空间来考虑。如果在给定楼层所要服务的信息插座都在75m范围以内,宜采用单干线接线系统。凡超出这一范围的,可采用双通道或多个通道的干线系统,也可采用经过分支电缆与干线交接间相连接的二级交接间。 <BR>2.干线交接间兼作设备间时,其面积不应小于10m2。干线交接间的面积可按7~8倍配线柜占地面积考虑。 <BR>3.配线设备靠墙安装干线交接间的面积为1.8m2时(1.2m×1.5m)可容纳端接200个工作区所需的连接硬件和其它设备。 <BR>综合布线的防护接地系统 <BR>接地技术 <BR>综合布线系统采用屏蔽措施时,应保证有优良好的接地系统,可单独设置接地体,接地电阻≤4Ω;采用联合 <BR>接地体时,接地电阻≤1Ω。综合布线系统所用屏蔽层必须保持连续性,并保证线缆的相对位置不变,屏蔽层的配线设备端应接地。 <BR>采用屏蔽综合布线系统时?屏蔽层的配线设备?FD或BD?端必须良好接地?用户端?终端设备?视具体情况接地?两端的接地应连接至同一接地体。若接地系统中存在两个不同的接地体时?其接地电源差不应大于1vr.m.s?有效值? <BR>采用屏蔽布线系统时?每一楼层的配线柜都应采用适当截面的铜导线单独布线至接地体?也可采用竖井内集中用铜排或粗铜线引到接地体?导线或铜导体的截面应符合标准。接地导线应接成树状结构的接地网?避免构成直流环路。 <BR>信息插座的接地可利用电缆屏蔽层连至每层的配线柜上。工作站的外壳接地应单独布线连接至接地体?一个办公室的几个工作站可合用同一条接地导线?应选用截面不小于2.5mm2的绝缘铜导线。屏蔽线缆屏蔽层接地两端测量链路屏蔽线、屏蔽层与两端接地电流差≤5v。<BR>防护技术 <BR>当电缆从建筑物外面进入建筑物内部容易受到雷击、电源碰地、电源感应电势或地电势上浮等外界影响时必须采用保护器。在下述的任何一种情况下线路均属于处在危险环境之中均应对其进行过压过流保护。 <BR>1.雷击引起的危险影响; <BR>2.工作电压超过250V的电源线路碰地; <BR>3.地电势上升到 250V以上而引起的电源故障; <BR>4.交流50Hz感应电压超过250V。 <BR>5.综合布线系统的过压保护宜选用气体放电管保护器。 <BR>6.过流保护宜选用能够自复的保护器。 <BR>7.在易燃的区域或大楼竖井内布放的光缆或铜缆必须有阻燃护套;当这些缆线被布放在不可燃管道里或者每层楼都采用了隔火措施时则可以没有阻燃护套。 <BR>综合布线系统有源设备的正极或外壳电缆屏蔽层及连通接地线均应接地宜采用联合接地方式如同层有避雷带及均压网高于30m时每层都设置时应与此相接使整个大楼的接地系统组成一个笼式均压体。 <BR>在易燃的区域和大楼竖井内布放电缆或光缆宜采用防火和防毒的电缆;相邻的设备问应采用阻燃型配线设备。对于穿钢管的电缆或光缆可采用普通外护套。利用综合布线系统组成的网络应防止由射频产生的电磁污染影响周围其它网络的正常运行。 <BR>六类施工注意事项 <BR>1.由于六类线缆的外径要比一般的五类线粗,为了避免线缆的缠绕(特别是在弯头处),在管线敷设时一定要注意管径的填充度,一般内径20mm的线管以放2根六类线为宜。 <BR>2.严格遵守线槽的施工规范,保证合适的线缆弯曲半径。上下左右绕过其他线槽时,转弯坡度要平缓,重点注意两端线缆下垂受力后是否还能在不压损线缆的前提下盖上盖板。 <BR>3.放线过程中主要是注意对拉力的控制,对于带卷轴包装的线缆,应把卷轴套在自制的拉线杆上,放线端应从卷轴箱内预拉出一部分线缆,以供在管线另一端抽取,预拉出的线不能过多,避免多根线在场地上缠结环绕。 <BR>4.拉线工序结束后,两端留出的冗余线缆要整理和保护好,盘线时要顺着原来的旋转方向,线圈直径不要太小,用线卡固定在线槽、吊顶上或纸箱内,做好标注。 <BR>5.在整理、绑扎、安置线缆时,冗余线缆不要太长,不要让线缆叠加受力,线圈顺势盘整,固定扎绳不要勒得过紧。 <BR>6.在整个施工期间,严格按施工工艺流程组织施工,各工种要根据施工方案和施工网络计划组织施工,在其他后续工种开始前应完成本工种的施工任务 |
|