反动文人 发布于: 2003-9-2 10:03 668 次浏览 11 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
请问报警系统的报警主机一端,当报警信号过来后,开关电路短路报警我理解,但它又说开路也报警,开路电流不是走并接的电阻,那么不是一直报警么,请各位前辈解释?
回复

使用道具 举报

已有11人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
安全防范 发表于 2003-9-2 10:06:00
这是指线尾电阻安装方式可支持短路或开路报警方式的探头
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
反动文人 发表于 2003-9-2 10:11:00
那么报警时,比如有人经过,报警探头是处于短路还是开路,另外在报警探头接电阻什么意思,每个报警探头都要接吗,谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
病毒 发表于 2003-9-2 16:35:00
就是谈头不接防区 也要并电阻
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
yokai 发表于 2003-9-3 17:51:00
主机一般可以设置常开/常闭防区。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
nan 发表于 2003-9-4 10:58:00
以下是引用反动文人在2003-9-2 10:03:00的发言: 请问报警系统的报警主机一端,当报警信号过来后,开关电路短路报警我理解,但它又说开路也报警,开路电流不是走并接的电阻,那么不是一直报警么,请各位前辈解释?
串电阻的目的就是实现“断线报警、短路报警”。如果你是学电子的,窗口比较器就可以实现这个功能。
[此贴子已经被作者于2003-9-4 10:59:06编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
wnh 发表于 2003-9-4 14:23:00
同意nan同志
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
bianrong 发表于 2003-9-5 11:57:00
报警的防区探测是在一定的值的。主要是防短路,断路,及其他因素引起的值的异常报警,有且只有在值一范围内才不会报警的。所以要串一个电阻,有的是2。2K,有的是3。3K,或者其他阻值。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
王辉 发表于 2003-9-8 13:59:00
以下是引用bianrong在2003-9-5 11:57:00的发言: 报警的防区探测是在一定的值的。主要是防短路,断路,及其他因素引起的值的异常报警,有且只有在值一范围内才不会报警的。所以要串一个电阻,有的是2。2K,有的是3。3K,或者其他阻值。
支持支持
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
soldye 发表于 2005-8-19 16:19:00
控制主机对防区的检测原理来解释,断线/短路/开路/闭合对于主机的输入检测回路来说有通过区分电压或电流值之不同来判定防区的状态!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
jarry_mao 发表于 2005-8-19 17:48:00
通常报警主机的防区都有常开、常闭、线尾阻三个类型,保持探测器与防区的设置一致就OK了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
thisrain 发表于 2005-8-22 13:55:00
值得学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆