千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

理论人人会说,考你闭路电视监控系统实干技术,认为...

[复制链接]
soww 发布于: 2005-10-18 03:09 2198 次浏览 46 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

1、闭路电视监控技术中很重要的基础技术,就是接地,这个接地和强电接地所起的作用是不同的,而且是闭路监控系统专用的、独立的,为了一个闭路监控系统小工程去做一个专门的信号地是小题大做,且操作起来不现实,那么,到哪里找一个闭路监控系统的信号地?

2、闭路电视监控系统采用集中供电方式出现地环路现象是很常见的,隔离地环路的方法可采用“纵向扼流圈”阻止回流,那么,“纵向扼流圈”是怎样制作的?

3、电梯闭路电视监控,采用基带传输,用同一种质量的线材,同一种布线方法,同一品牌的电梯,为什么有的电梯没干扰,有的电梯不管你怎么搞都有干扰?

4、怎样才能让屏蔽网的电流流动更快?

5、一般放大器DIY技术,在闭路电视监控系统中加入视频放大器提升视频信号电平,但视频信号的原有噪声也随着放大,用什么方法在提升视频信号电平的同时,降低视频噪声?

[此贴子已经被作者于2005-10-26 8:36:15编辑过]
回复

使用道具 举报

已有46人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
huaimizi 发表于 2005-10-18 09:31:59
期待中学习!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
鑫轩 发表于 2005-10-18 13:43:31

恳请楼主,给出正确答案,以供新人学习!

先谢过!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
昊瑞 发表于 2005-10-18 15:31:27
期待中
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
sdyaokk 发表于 2005-10-18 15:45:18

楼主牛人啊。。。。。。

你就不要卖关子了,教大家几手。。。。。。。。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
wwb1215 发表于 2005-10-18 18:05:15

纵向扼流圏又称中和变压器,是由两个绕向相同、匝数相同的绕组构成,一般常用双线并绕而成。作用相当于一个低通滤波器。对地回路共模干扰电流呈现出相当高的阻抗。

别的就不知道了,期待楼主!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
sc9988 发表于 2005-10-18 21:35:30
强帖留名!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
超级弱电 发表于 2005-10-18 22:23:15

呵呵,等待答案,然后再讨论~~

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
lypdy3192 发表于 2005-10-18 22:32:29
关注ING
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
guchikoo 发表于 2005-10-19 09:50:51

期待楼主的教导。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
qiansys 发表于 2005-10-19 09:57:00
请赐教
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
wygg 发表于 2005-10-19 10:17:39

1、闭路电视监控技术中很重要的基础技术,就是接地,这个接地和强电接地所起的作用是不同的,而且是闭路监控系统专用的、独立的,为了一个闭路监控系统小工程去做一个专门的信号地是小题大做,且操作起来不现实,那么,到哪里找一个闭路监控系统的信号地?

信号接地如不单独做地网,应找出建筑物的主钢筋,由主钢筋接地,另外需要等电位连接。

大家一起来发表意见,不要光等答案啊!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
黑箭头 发表于 2005-10-19 10:22:30
学习,期待中!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
游魂 发表于 2005-10-19 10:53:44

1,要看工程实际情况来定了,一般是接入整个建筑的弱电接地干线

2、有人答过了

3、具体情况具体分析,只要找到干扰源,干扰一定能消除,

4、你说的问题表达不清楚,单从字面上来看,你的问题根本不成立

5、加消噪电路啊!!!比如滤波器等

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
solary_w 发表于 2005-10-19 11:26:19

1、如果只有室内的摄像机一般就不用专门的接地了,如果有室外的摄像机,刚室外每个摄像机都要考虑安装一套接地系统,不过不是特别的地方的话,在附近打一根2米的角钢就行了,特别的话就需专业的防雷设计了;

3、如果还有干扰的话,说明还是有没有查明的原因,如果视频线采用了很好的线缆,那么最好可以单独供电,不使用电梯的电源;在电梯接线时注意摄像机与电梯绝缘,屏蔽线采用单端接地;

其它请高手赐教!!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
soww 发表于 2005-10-19 12:50:08
以下是引用solary_w在2005-10-19 11:26:19的发言:

1、如果只有室内的摄像机一般就不用专门的接地了,如果有室外的摄像机,刚室外每个摄像机都要考虑安装一套接地系统,不过不是特别的地方的话,在附近打一根2米的角钢就行了,特别的话就需专业的防雷设计了;

3、如果还有干扰的话,说明还是有没有查明的原因,如果视频线采用了很好的线缆,那么最好可以单独供电,不使用电梯的电源;在电梯接线时注意摄像机与电梯绝缘,屏蔽线采用单端接地;

其它请高手赐教!!!

1、监控系统的接地主要为了卸掉干扰信号,引入大地,防雷另计。摄像机多、距离远,打桩后单点接地操作起来很麻烦,而且不能串联。这个可以利用同类信号浮地,借尸还魂。

2、有的电梯公司变频器、变频电机接地不良,用基带传输怎么搞都不行、用什么线都不行。

[此贴子已经被作者于2005-10-19 13:11:56编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
皮皮鸟 发表于 2005-10-19 17:15:08

1、小系统打几根角钢!

做一个专门的信号地还真不是小题大做!或者连接大楼的弱电接地总线。

3、电梯闭路电视监控,采用基带传输,用同一种质量的线材,同一种布线方法,同一品牌的电梯,为什么有的电梯没干扰,有的电梯不管你怎么搞都有干扰?

这个跟施工的关系太大了,接口,线缆的破损等等!干扰是肯定有的,只是影响的大小。

4、在不能加大电压的情况下,怎样才能让屏蔽网的电流流动更快?

电流流动快慢和电压无关!

要使屏蔽网内的电流对视频线的影响最小。采用单点接地,做一个良好的接地体。只要使屏蔽网内的电流尽快的导流走。

5,加一个抗阻器。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
soww 发表于 2005-10-19 20:04:25
学习学习,也学到不少东西,互相借鉴,取长补短。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
鑫轩 发表于 2005-10-20 10:37:16

视频放大器,具体功效有没有个定数的?

若75-7的视频线,在700米处加入“视频放大器”,在这之后可以再延长多少米的传输距离了呢?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
jacky_wang 发表于 2005-10-20 12:31:10
呵呵,学习学习!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

123下一页
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城