千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

UPS电源/机柜/管槽
收藏本版 (13) |订阅

UPS电源/机柜/管槽 今日: 2982 |主题: 2373|排名: 14 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

UPS维修...

[复制链接]
hanzi679 发布于: 2010-3-29 10:23 1572 次浏览 2 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
两台UPS并机,一台有故障,怎么样来维修,前提是不能让负载断电。
回复

使用道具 举报

已有2人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
hanzi679 发表于 2010-3-30 11:31:00

谁有新的好方法说一说了。

   可能是要旁路供电吧?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
xgwumao 发表于 2010-4-30 14:17:00
爬分
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城