千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

工程配置问题??...

[复制链接]
wj2618 发布于: 2005-7-26 10:53 379 次浏览 5 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

有一个小区,前端有163个点(出入口38台,地下车库内部85台,电梯厢40台).最远是700米。

要求,集中供电。如何配置。

请与我联系?

小区在上海???

wj2618@tom.com

回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
asmer 发表于 2005-7-26 11:18:11
可以考虑共缆监控方式,成本可以来电详细谈
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
wj2618 发表于 2005-7-26 12:55:37

你说的是宽频共缆方式吗?

听说过,不熟悉,不知道造价、稳定性和效果与传统方式有什么优势。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
qiuruibo 发表于 2005-7-26 12:57:56

可以考虑用双绞线传输

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
asmer 发表于 2005-8-1 17:34:13

适合点数多的工程主要是布线简便,造价也不高,用在电梯里面可以避免有可能出现的干扰问题,一劳永逸。最好电话详谈

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
lianteng 发表于 2005-8-1 20:20:27

5楼的兄弟,我对"共缆监控方式"感兴趣,能否发一份简单的系统图和功能特点说明给我,谢谢。hoesin@163.com

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城