<o:p>
<P >各类电动水阀是<FONT face="Times New Roman">BA</FONT>系统主要执行机构,在空调运行控制过程中阀门开度是<FONT face="Times New Roman">BA</FONT>系统主要调节内容。换句话说,选择正确流量特性和合适口径的电动水阀是<FONT face="Times New Roman">BA</FONT>系统成功的重要保证。<o:p></o:p></P>
<P ><FONT face="Times New Roman"> </FONT>所谓电动调节水阀的流量特性是指空调水流过阀门的相对流量与阀门的相对开度之间的函数关系,目前工程上常用的主要有直线流量特性、等百分比流量特性的电动水阀。<o:p></o:p></P>
<P >单位行程变化所引起的相对流量变化与点的相对流量成正比关系的是等百分比流量特性水阀。该类型水阀可调范围相对较宽,比较适合具有自平衡能力的空调水系统,因此<FONT face="Times New Roman">BA</FONT>系统中大量应用的是等百分比流量特性的电动水阀。<o:p></o:p></P>
<P >电动水阀的口径决定了阀门的调节精度。水阀口径选择过大,不仅增大业主投资成本,而且使阀门基本行程单位变大导致阀门调节精度降低,达不到节能目<FONT face="Times New Roman"> </FONT>的;水阀口径选择过小,会是系统阻力加大,同时有可能出现即使水阀全部打开系统也难以达到设定温度值,无法实现控制目标。<o:p></o:p></P>
<P > 如何计算选择电动水阀口径?<FONT face="Times New Roman"> </FONT>工程上我们常用的是通过计算电动阀门的流量系数(<FONT face="Times New Roman">Kv/Cv</FONT>)值来推导电动水阀口径,因为流量系数和水阀口径是成对应关系的,换句话说,流量系数定了,水阀口径大小也就确定了。<o:p></o:p></P>
<P >水阀流量系数(<FONT face="Times New Roman">Kv/Cv</FONT>)采用以下公式计算:<FONT face="Times New Roman">cv=366F/</FONT><v:shapetype><FONT face="Times New Roman"> <v:stroke joinstyle="miter"></v:stroke><v:formulas><v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"></v:f><v:f eqn="sum @0 1 0"></v:f><v:f eqn="sum 0 0 @1"></v:f><v:f eqn="prod @2 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @0 0 1"></v:f><v:f eqn="prod @6 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="sum @8 21600 0"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @10 21600 0"></v:f></v:formulas><v:path o:connecttype="rect" gradientshapeok="t" o:extrusionok="f"></v:path><o:lock aspectratio="t" v:ext="edit"></o:lock></FONT></v:shapetype><v:shape><v:imagedata></v:imagedata></v:shape><o:p></o:p></P>
<P >其中<FONT face="Times New Roman">F</FONT>:水流量<FONT face="Times New Roman"> m<SUP>3</SUP>/h</FONT>,<FONT face="Times New Roman">ΔP-</FONT>为调节阀前后压降<FONT face="Times New Roman">Pa<o:p></o:p></FONT></P>
<P >举例来说,假设<FONT face="Times New Roman">1</FONT>台空调机组技术指标值如下:<FONT face="Times New Roman"> </FONT>水流量:<FONT face="Times New Roman">56 m<SUP>3</SUP>/h</FONT>、<FONT face="Times New Roman"> </FONT>压降<FONT face="Times New Roman">40Kpa, </FONT>如何选用调节水阀?<o:p></o:p></P>
<P >首先,我们计算流量系数<FONT face="Times New Roman">Cv</FONT>值<FONT face="Times New Roman"> <o:p></o:p></FONT></P>
<P ><FONT face="Times New Roman">cv=366F/</FONT><v:shape><FONT face="Times New Roman"> <v:imagedata></v:imagedata></FONT></v:shape><FONT face="Times New Roman">=366*56/(40000<SUP>0.5)</SUP>=102.48 </FONT>注意:如果是<FONT face="Times New Roman">Kv</FONT>,<FONT face="Times New Roman">Kv=Cv/1.16=88.34<o:p></o:p></FONT></P>
<P >然后计算出来的流量系数<FONT face="Times New Roman">Kv</FONT>或<FONT face="Times New Roman"> Cv</FONT>查表选用与其相适应口径的调节水阀。<o:p></o:p></P>
<P ></o:p> </P> |