spvsun 发布于: 2005-6-20 10:16 686 次浏览 11 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
用-7或-9的视频线缆虽然能够传输7、8百米,甚至到1000米,可是遇到运气不好的情况,视频还是衰减的厉害,图像没有色彩了,请问各位有什么设备能在不改变传输路径(视频线)的情况下能使图像更好? 用射频传输我知道,可是得换SYWV啊!!!
回复

使用道具 举报

已有11人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
wang050218 发表于 2005-6-20 10:24:26

视频放大器,1-8DB的增益,保证图象传输质量的距离RG59/U 914M  RG6/U 1371M

RG11/U 1828M  RG15/U 2438M

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
02088348858 发表于 2005-6-20 13:15:18
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
eie1992 发表于 2005-6-20 13:39:25

应该不是普通视频放大器。

衰减后的视频信号如何能还原??——必须采用加权视频放大技术,才能实现“视频信号的真正还原”

目前技术水平:只用末端补偿,SYV75-5/64编电缆,2公里之内任意距离,都可以连续可调实现恢复;

参看:www.eie-cn.com

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
发表于 2005-6-20 14:07:45

用视频补偿器——RLK-1422视频补偿器,可接在前端也可接在终端,即使传输距离达到1500米,也可得到最佳图像效;传输距离超过1500米时,可以多个级联使用,同样可以达到最佳效果。

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

联系人:兰小姐

电话:029-88452508 88452509

传真:029-88452507

E-mail: lan7908@163.com

QQ: 414599288

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
呆头鹅 发表于 2005-6-21 11:07:40
真有这么神奇吗?给来份资料啊!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
本科民工 发表于 2005-6-21 12:58:06
来份资料.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
发表于 2005-6-21 17:45:36

资料我已经发到您的邮箱里,您也可以登陆我们的网站,www.mid-river.com.cn ,详细资料上面都有,感谢支持!

并且很欢迎您致电中川!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
eie1992 发表于 2005-6-21 20:05:21

看了一下产品介绍

产品特点

  • 可接在前端,也可接在终端;

  • 只需调节三个旋纽;

  • 即使传输距离到 1500 米,也可得到最佳图像效果;

  • 传输距离超过 1500 米时,可以用多个级联使用。

性能参数

最大补偿距离 1500米

增益 -3dB~+6dB

高频提升 0DB~16DB

.................

这个指标用什么电缆可以补偿1500米?

最佳图象效果是指主管感觉,还是有具体技术指标?

[此贴子已经被作者于2005-6-21 20:30:57编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
发表于 2005-6-22 09:42:54

1、采用-5的电缆进行补偿。

2、图像的效果当然是主观的感觉,效果应该是明显的。比如:加该设备前彩色丢失,加之后,彩色回来了;再比如,加该设备前,同步丢失,无法看到图像,加了之后,能够看到图像。

上述情况不是主观感觉,而是实际工程中的实例。

3、百闻不如一试。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
eie1992 发表于 2005-6-22 16:06:01

1000米最好的SYWV75-5电缆,6M衰减20db,1500米为30db,

楼主问:衰减后的视频信号如何能还原??楼上的设备不止能不能还原?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
发表于 2005-6-23 08:43:33

我们认为:任何衰减的信号视频信号,完全还原当然是不可能的,也是没有必要的。

在实际工程应用中,只要将衰减的信号补偿到视觉能够接受的状态就可以了。

我们没有对补偿后的信号进行性能的测量,再说,在实际工程中即使是同样的衰减距离,补偿后的性能也会有一定的差别的。