(求教)DDC如何实现对双DO执行器的控制...

[复制链接]
mrwhj 发布于: 2005-5-27 02:03 1368 次浏览 12 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<P>我们(业主)的BA系统使用Honeywell的EXCELL500的DDC系统,原设计是用输出AO信号来控制冷水机组的二通阀执行器(甲供货),但是我们采购部门买回来的二通阀执行器是双DO接口的(不能退货了。请教各为高手有什么办法解决?</P>
回复

使用道具 举报

已有12人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
ofstone 发表于 2005-5-27 09:24:28
<P>既然你们采购这么厉害,就让采购去做吧</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
weiling1110 发表于 2005-5-27 09:37:40
我印象中honeywell有一种模块叫MCE3,是AO-〉DO的,你可以试试
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
raydong 发表于 2005-5-27 14:12:59
<P>用模拟量0-10V转三位输出的转换器。好像不便宜啊。</P><P>或者用个能接受0-10V的三位输出控制器,把比例带调整好,使输入与输出为1:1,不就等于把模拟变三位了么。这样便宜一些。</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
basystem 发表于 2005-5-27 21:49:51
<P>如果是XL50的话,可以不加硬件控制双DO,但是你的DO点只能减半了。如果是XL100/XL500,可以增加MCE3来实现。</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
zsj008od 发表于 2005-5-28 13:49:08
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
liyn 发表于 2005-5-28 15:22:11
<P>如果要进行调节可选honeywell xl500中的525模块,好像是这个型号,它针对的就是双do控制,如果只是简单的开关控制,有继电器转换即可。</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
weibinye 发表于 2005-5-29 21:13:59
<P>呵呵,怎么搞啊,程序你们自己做?</P><P>要求高的话,还是换吧。</P><P>AO转DO程序要重写;MCE也不便宜,不过这个东西电子市场也过做;一个ML7420/1不贵的</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
杨锋 发表于 2005-6-11 10:36:30
用两个DO输出点控制吧,这样可以控制,但效果差的远,要是给甲方交差也可以混得过去。试试看吧。就看你运气如何了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
gekunkun 发表于 2005-6-14 11:06:19
采购吃屎的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
keen_zero 发表于 2005-6-15 14:15:10
<P></P><P>用江森的DDC了,双DO控制采用时间计算开度,完全胜任</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
wxl_1205 发表于 2005-6-17 10:53:59
honeywell有数模转换的模块,加上一块就可以了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
doni 发表于 2005-6-19 22:19:27
  哈哈,不知道工程有这样的做法的吗?双DO就可以控制了嘛!!!