布线王 发布于: 2005-6-16 11:03 440 次浏览 3 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
2路视频1路反向数据光端机数据RX灯正常闪烁,输出485电压为3.7V,有信号过来时电压会有波动,485到摄象机的线也没有问题,解码器也没有问题,2路视频信号传回去的图象也没问题。总之检查哪个设备都没有问题,可就是不能控制,快疯了我都,后来问甲方,甲方说光缆截断重新融接过一次。光端机厂家分析说可能是融接衰减可能大了,字节传输有丢失造成的不能控制,而其他一切正常,大家分析一下是不是这个原因,还有可能是什么原因,谢谢
回复

使用道具 举报

已有3人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
xiaoshan 发表于 2005-6-16 15:37:18
很有可能是光端机的光功率不够,在光功率不够的情况下云台有时还会出现自转的情况,如果光端机的光功率不够只有找厂家更换大功率的光端机。你还可以检查一下光纤跳线和光端机的接口看是不是脏了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
wang050218 发表于 2005-6-16 17:21:06

有些劣质光端机会产生一些乱码,导致云台失控。换光端机试试。

通常反向光功率比正向的要小一点,用光功率计测前端反向的光功率,如果接近灵敏度就是光功率不够了。也可以把光纤头拧松一点,如果还能传图象说明光功率是有富裕的。最后可以让做光纤的公司用OTDR测光链路的损耗以确定是不是在正常范围内。

用电脑通过数据口发送字符,看是否有乱码或是否有丢失,确定问题是不是在传输方面。

你测到有电压波动应该是数据过来了,你的RS485线没有和强电一起走吧?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
皮皮鸟 发表于 2005-6-16 21:42:32
检查一下云镜控制的协议是否统一.
回复 支持 反对