讨论一下避雷器漏电流的防雷年检中的意义...

[复制链接]
hohot20 发布于: 2005-6-4 11:03 786 次浏览 7 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

漏电流大于20或30μA的避雷器就应该予以更换,有必要吗?危害性在什么地方?

另外,有没有性价比较高的适合于避雷器漏电流测试的仪器呢?

回复

使用道具 举报

已有7人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
hohot20 发表于 2005-6-6 11:00:07

怎么没人关心这个问题啊

自己顶一个先!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
通天雷神 发表于 2005-6-6 14:05:51

漏电流大于20或30μA的避雷器就应该予以更换,有必要吗?

——需要知道:1、SPD[MOV类]其漏电流初始值是多少。

危害性在什么地方?

——可看MOV的电压-温度负荷老化曲线。

另外,有没有性价比较高的适合于避雷器漏电流测试的仪器呢?

——可联系:13309103667许工

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
通天雷神 发表于 2005-6-6 14:05:53

:)

[此贴子已经被作者于2005-6-10 18:35:02编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
通天雷神 发表于 2005-6-6 14:05:56

系统故障。

[此贴子已经被作者于2005-6-10 18:35:27编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
游魂 发表于 2005-6-8 12:08:53
呵呵,看来雷神喝高了,手都不听使唤了!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
223328 发表于 2005-6-8 14:47:13

雷神今天带病坚持工作。。。

精神可嘉,不值得学习。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
hohot20 发表于 2005-6-11 11:47:40
谢谢各位!