千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

楼宇自控
收藏本版 |订阅

楼宇自控 今日: 3116 |主题: 9172

发新帖
打印 上一主题 下一主题

冷水机组和空气处理机的启动信号...

[复制链接]
yeyao 发布于: 2005-5-25 10:27 679 次浏览 6 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<P>各位专家:</P>
<P>我是个新手,请教大家几个问题:</P>
<P>1、冷水机组的总的启动信号一般是从哪里来的?是单独为水系统装一个启动按钮吗?还是接收到空调系统有制冷请求(空气系统那边来的信号)来启动水系统?</P>
<P>2、同上一问题差不多,针对空气系统。中央空调的空气处理机的总启动信号从哪里来?是单独为空气系统装一个启动按钮吗?还是接收到各个房间的末端(VAV或FCU)的启动信号来自动启动空气处理机?</P>
<P>3、冷水系统和空气系统的启动顺序有规定吗?</P>
<P>多谢了</P>
回复

使用道具 举报

已有6人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
笑风云 发表于 2005-5-26 10:38:25
<P>冷水机组就是一台自己的机器,有自己的开关启动按钮,空气处理机也是一样的。</P><P>制冷系统是由冷水机组、冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔、等组成的,根据系统设备不同,有不同的启停顺序。</P><P>空气系统一般没有太严格的启停顺序的要求。</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
yeyao 发表于 2005-5-26 10:58:47
<P>可能是这个问题我表述的不清楚,大家不知怎么回答。</P><P>我想问的是:</P><P>整个系统有没有一个自动启动的方式:比如说有人开了某个房间的空调末端,他要制冷了,那么空气处理机能否知道这个然后自动启动?冷水机组也能否检测到这个然后自动启动?</P><P>如果这样可以的话,那么在先启动了空气处理机而冷水还没达到盘管的时候,不是把外面的热空气都抽进来了?所以我问道他们两个谁先启动的问题。</P><P>如果这样不可以的话,那是不是说空气处理机和冷水机组都只能由各自单独的按钮来启动,这样如果他们都没启动而房间开了FCU,房间的FCU岂不是白开了?或者空气处理机开了,而冷水机组没开,空气处理机不是没有制冷效果?</P><P>这是个初入门者的问题,希望大家不吝赐教。</P><P>多谢了</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
basystem 发表于 2005-5-26 23:08:55
当前,在大多数商业楼宇里,设备通常使用时间程序来启停,VAV末端可以与前端风柜联动。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
yeyao 发表于 2005-6-1 07:20:32
<P>难道水系统和空气系统之间没有沟通吗? 那在水系统没开的时候房客开了空气系统,那不是没有制冷效果了?还白费电。</P><P>顶一下,希望有人能给我解惑。</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
笑风云 发表于 2005-6-2 08:55:08
<P>一般实际应用的时候都是水系统一直在开,而空气系统不一定开,浪费的是制冷的电!如果一定要这么做的话,我也考虑过,其实也能实现,但是还没实践过!</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
zsj008od 发表于 2005-6-3 01:21:09
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆