千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

电话交换机(PABX)
收藏本版 (3) |订阅

电话交换机(PABX) 今日: 2023 |主题: 11205|排名: 45 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

问个低级问题(急)...

[复制链接]
askaer 发布于: 2005-5-30 10:45 960 次浏览 18 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

有200根进线

140门4芯电话分机

我应该配多少对的电话分线箱?(用科隆条)

是不是200+140*4=760对?

回复

使用道具 举报

已有18人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
还是菜鸟 发表于 2005-5-31 19:58:37

380对

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
maxim 发表于 2005-5-31 20:15:40
以下是引用还是菜鸟在2005-5-31 19:58:37的发言:

380对

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
gezhaowei 发表于 2005-6-1 09:05:40
不知道是怎么算出来的 请指示???
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
arnoldpc 发表于 2005-6-1 09:18:47

500對才對!!

計算方式:200+140*2=480,所以應該用500對的纜線較合適;但我會建議電信進線與用戶端纜線分開,所以應該是一條200對的纜線,在加一條300對的纜線!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
kimshi 发表于 2005-6-1 09:24:12
以下是引用arnoldpc在2005-6-1 9:18:47的发言:

500對才對!!

計算方式:200+140*2=480,所以應該用500對的纜線較合適;但我會建議電信進線與用戶端纜線分開,所以應該是一條200對的纜線,在加一條300對的纜線!!

应该是这么算的 克隆条是按2芯算的 所以一般分机是几个算几对的

只有数字话机是2对算一个 不排除松下的机器 数字可以做2芯

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
myoush 发表于 2005-6-1 12:00:00

应该是480对吧,就用500对的配线箱。要是做的更清楚点,就再做一个回路中间跳线,那数量就翻一翻,1000对了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
maxim 发表于 2005-6-1 12:30:10

呵呵,还是楼上的2位专业的

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
调调pbx 发表于 2005-6-1 15:03:16

同意!480对!但用电话分线箱的话,就要1000对的了!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
还是菜鸟 发表于 2005-6-2 08:45:35

别忘了,他是200根进线,不是 200对

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
askaer 发表于 2005-6-2 09:05:52

为什么要用1000对?200对打在200对的科隆条上 然后280对分机线打在300对上 那么500对不就可以了?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
philips-pbx 发表于 2005-6-6 23:21:08

实际至少480对线

出入分开

用500回线(500x2=1000)的配线架

至外部线路 200对局电缆+大于280对的至分线盒的电缆

至交换机 280对内线电缆/0.8+280*10%的中继电缆 考虑内线4线制 2个电话占用1个10线的科隆条

跳线的优越性在于你以后调整线路,如果部门电话经常要调整,或者硬件、或线路有故障等等

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
zhuqianghui 发表于 2005-6-7 15:41:42
问个低级问题(急)

有200根进线

140门4芯电话分机

我应该配多少对的电话分线箱?(用科隆条)

是不是200+140*4=760对?

200根进线140的分机,这种配置很怪吗?要是这样配置就用400回线的配线箱就可以了,这问题是很低级
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
zhuqianghui 发表于 2005-6-7 15:50:55

不会意思看错了,是四芯线的分机,那就200+280=480用500回线的配线箱就可以了(500回线就是1000对)

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
aceyang 发表于 2005-6-8 09:31:49

如果不考虑中间跳线,200对X2=400对,原因是出线都是4芯的

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
petermk 发表于 2005-6-8 10:10:32

兄弟们,至少960好吧! 配线架的标准做法应该至少分为三个区域: 1.中继线进线(此例为200对) 2.PBX端口(中继加用户,此例wei200+140*2=480对-,如果考虑系统扩容,那么建议至少600对; 3.综合布线区域(此例为140*2=280对,实际情况一般是布线端口多于交换机端口)

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
fanjjian 发表于 2005-6-13 16:36:59
同意楼上的说法,最好用1000对的线箱,便于维护和扩容!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
surejoy 发表于 2005-6-15 15:03:44

谁有电话分线箱的报价?(用科隆条)

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
myoush 发表于 2005-6-15 15:21:36
做科隆条的公司都有卖啊,1000对估计在600左右吧。