高手请进--关于接口
高手请进--关于接口...
[复制链接]
fw2003
发布于: 2005-5-24 11:15
441 次浏览
2 位用户参与讨论
电梯直达
我现在遇到一个问题 请大家帮忙,楼控和消防是作的接口,有一天一个地方报警,消防那就报警,楼控这也能看到报警,但是消防取消了以后,楼控这还是报警,请问是怎么回事,怎么解决阿,谢谢了
转播
分享
淘帖
0
分享到新浪微博
回复
使用道具
举报
已有2人评论
hgr108
当前离线
积分
706
沙发
hgr108
发表于 2005-5-24 13:45:24
<P>可能消防需要BA发一个确认收到的信息,它才会停止发送。</P>
回复
支持
反对
使用道具
举报
笑风云
当前离线
积分
1796
板凳
笑风云
发表于 2005-5-24 15:25:11
<P>对啊,要看软件的设置了,是不是需要确认,才能消除报警啊!</P><P>你用的哪个厂家的BA软件,可以和厂家的技术人员沟通一下!</P>