原来装了1和2号球,新增加3号球,和前两个不同品牌(解码板是什么DV730的),装上后发现1、2号不转了,新装的3号正常,很奇怪

具体如下:

1号球:400米线,派尔高P协议 波特率4800 地址码 2

2号球:大约也400米线,派尔高P协议 波特率4800 地址码 0

以上工作一直正常

3号球:500米线 ,派尔高D协议 波特率2400 地址码 3

以上三球采用三根单独控制线到中央控制室

已经使用的解决方法:

3号球前加120欧电阻 --------故障依然

3号球改协议和前二者相同---------1号、3号不转,2号转,

想增加一个232转485的码转换器单独控制3号----------发现该DVR只有一个COM口

有解决过这样问题的么??请指教,谢谢!!

回复

使用道具 举报

已有7人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
wang050218 发表于 2005-6-7 21:31:15
不知道你的DVR怎么做串口通信的,你能不能把BAUD RATE改成一样的,估计协议不一样应该没问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
huaimizi 发表于 2005-6-8 09:20:45
这是信号不足的问题,你可以把你的码转换器换个光电的功率大点的。!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
大海盗 发表于 2005-6-8 09:29:04

换一个转换器试一下.....................如果三个都能动的话应该没什么大问题...........

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
zhyanqin 发表于 2005-6-8 20:00:08
现在我遇到的问题和你差不多,只是我的十四个球,每个球都是单独的控制线至监控中心,码转换器原来是无源的全部都能转,可是装了张网卡后,十四个球都不能转了,换个有源的码转换器也只有四个能转,如果是任意两个组合也能转,而且一个摄像机一个摄像机的接在码转换器上全都能转,可是合到一起后就一个都转不了了?换了一台硬盘录像机还是一样的结果,真邪门了!现在就是搞不明白!真他MA晕!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
喜路宝 发表于 2005-6-9 16:52:34
以下是引用huaimizi在2005-6-8 9:20:45的发言: 这是信号不足的问题,你可以把你的码转换器换个光电的功率大点的。!

反馈:

谢谢huaimizi和楼上的各位兄弟,果然是信号不足问题,今天做了两手准备的,带了个有源码转和USB-232接线(准备将3号球单独控制的),先换有源码转,一次搞定,目前控制正常,呵呵

不过还是很奇怪,以前有过线路比这个还长的,点还多的也没有出现这个问题,真是活到老学到老啊!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
喜路宝 发表于 2005-6-9 16:57:01
以下是引用zhyanqin在2005-6-8 20:00:08的发言: 现在我遇到的问题和你差不多,只是我的十四个球,每个球都是单独的控制线至监控中心,码转换器原来是无源的全部都能转,可是装了张网卡后,十四个球都不能转了,换个有源的码转换器也只有四个能转,如果是任意两个组合也能转,而且一个摄像机一个摄像机的接在码转换器上全都能转,可是合到一起后就一个都转不了了?换了一台硬盘录像机还是一样的结果,真邪门了!现在就是搞不明白!真他MA晕!

出现没有遇到过的问题只有挨个办法实验了,有没有把全部的球都断电一下复位呢???换了DVR应该和原来一样的,没动的也就前面的啊

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
马千里大哥 发表于 2005-6-9 17:03:06

485控制总线1200米左右是个分界点

如果超过了,加个中继信号放大器.并个终端电阻有时也能起到作用.