机房配电,UPS算功率吗?怎么算啊?...

[复制链接]
zhuiqiu_king 发布于: 2009-4-25 09:16 4919 次浏览 37 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
机房配电,UPS算功率吗?怎么算啊?
回复

使用道具 举报

已有37人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
zhuiqiu_king 发表于 2009-4-25 09:16:00
高手赐教
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
rmc 发表于 2009-4-27 09:46:00

   功率可以按你所需要的设备的功率总和*1.2以上的就是所需要的UPS的功率,其供电时间按要求进行配备电池,哈,你买UPS时只人提出你要多大功率、需要多少时间后,UPS销售商会给你搞定的!

  比如:你做一个监控系统,有100监控点,每个摄像机按5W左右计算,那你需要的UPS功率为100*5*1.2=600W就可以了!根据自己的要求对配置电池;

 

 

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
zhengyijin 发表于 2009-4-27 11:33:00
哈哈,明白了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
kjlily79 发表于 2009-5-13 15:14:00
服务器的功率怎么算?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
lanfeng083 发表于 2009-5-14 23:05:00
CPU30W,显示器75W,硬盘30W等等加起来就可以了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
zhaiyong 发表于 2009-5-15 08:44:00
看看,谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
kofzhi 发表于 2009-5-18 10:47:00
有些设备用瓦特表明电能需要,见瓦数乘以1.4即可得大致的VA值。对于整体设备的功率则以其额定数为基准。把所有设备的VA值汇总,将汇总值加上百分之三十的扩充容量,以备系统升级时用。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
danwonder 发表于 2009-5-18 11:25:00

都有什么样的设备,告诉做机房配电或是做UPS的,他们会给你配置好UPS选型的。另外你还要计算好,后期机房IT设备会不会增加。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
templar1st 发表于 2009-5-19 10:10:00
其实说白了就是统计下需要UPS供电的设备的能耗。。。。。。然后乘个系数做冗余就好了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
flytreelbx 发表于 2009-6-10 10:14:00

服务器要看说明书,有的服务器功率6000w

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
powney 发表于 2009-6-22 16:39:00
学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
wyxsnow 发表于 2009-6-24 10:01:00

学习!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
whybest 发表于 2009-7-11 23:04:00

学习了

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
lilan 发表于 2009-7-14 01:34:00
1.2系数小了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
damajunfeng 发表于 2009-7-17 11:01:00

有个功率因数的

一般是0.8*VA=W

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
anong 发表于 2011-3-22 09:45:00
学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
lzhlzh 发表于 2011-3-22 12:35:00
以下是引用rmc在2009-4-27 9:46:00的发言:

   功率可以按你所需要的设备的功率总和*1.2以上的就是所需要的UPS的功率,其供电时间按要求进行配备电池,哈,你买UPS时只人提出你要多大功率、需要多少时间后,UPS销售商会给你搞定的!

  比如:你做一个监控系统,有100监控点,每个摄像机按5W左右计算,那你需要的UPS功率为100*5*1.2=600W就可以了!根据自己的要求对配置电池;

 

  如果有考虑余量10-20%的,

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
wj1912 发表于 2011-3-22 12:40:00
要算功率的,要根据UPS的容量计算。留有一定的余量。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
xjrqj 发表于 2011-4-2 22:19:00
正在找这方面的资料,学习下