求问各位大侠,1000米摄像头线,采用什么方式布啊,...

[复制链接]
lfl6688 发布于: 2006-6-14 18:05 787 次浏览 5 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
深表感谢
回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
heml 发表于 2006-6-14 19:46:00

为了保证图象质量,建议你最好采用SYWV-75-5同轴电缆。价格比视频线还低,遇到干扰好处理些。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
she4 发表于 2006-6-14 23:23:00

什么怎么布?

中间没有接头,远离强电变压器等设备,避免受磁场干扰,超过100米以后最好加视频放大器

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
asdf3177 发表于 2006-6-14 23:29:00

几路啊?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
hanmo2004 发表于 2006-6-14 23:34:00
看看3.2公里的工程项目是怎样做得吧!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
zsta 发表于 2006-6-15 00:33:00

希望效果好又出得起钱,用光纤。

同一位置有10多20多个信号,用同轴加楼上各厂家射频传输设备。

要求不是特别高,预算有限,用双绞线加设备

用什么都好,参考一下3楼的布线意见。

回复 支持 反对

使用道具 举报