千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

非常非常急的问题~~~救命啊!...

[复制链接]
smileiverson 发布于: 2005-4-12 08:02 1139 次浏览 33 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

有三个半球(电压为11.5-14V),视频线距离大概拉了500多米的样子,每根线中间有一处被接过,电源供电为12V,结果装好后一个图象都看不到,只显示为黑屏并有白色条纹在跳(无视频信号),请问各位大侠是什么原因,是视频线太长并有接头导致信号不好还是电源线太长电压不够的原因?

急~~~

回复

使用道具 举报

已有33人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
jacky_wang 发表于 2005-4-12 08:06:00
视频线什么规格
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
smileiverson 发表于 2005-4-12 08:08:00
75-5的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
叨叨刀 发表于 2005-4-12 08:26:00

你先测测摄像机端的输入电压啥,看看是不是压降太大啦!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
smileiverson 发表于 2005-4-12 08:46:00
我测了,好象是6V,这样的电压可能吗?怎么降了一半呀!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
冲击钻 发表于 2005-4-12 10:11:00
要看你的电源线径多大,衰减太大了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
xzc1978 发表于 2005-4-12 11:00:00
呵呵 你最好交流电供过去 这样好一点 要不就用12可调的那种
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
smileiverson 发表于 2005-4-12 11:11:00

是3*1.0的,那我应该用多大的开关电源才行呢?多少钱一个?谢了啊

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
hubugui012 发表于 2005-4-12 11:15:00
用10A的12V大功率变压器供电,要不就地取电
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
smileiverson 发表于 2005-4-12 11:26:00
我用的是12V5A的,是不是换成12V10A的到机器那儿就不会有多大衰减了吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
hubugui012 发表于 2005-4-12 11:31:00
还要测一下你的电源线阻的问题,要是线过关,就没问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
smileiverson 发表于 2005-4-12 11:45:00
怎么测呢,有标准吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
hubugui012 发表于 2005-4-12 11:48:00
用万用表测,300米<60欧
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
hiespl 发表于 2005-4-12 12:51:00
在保证半球没问题的前提下,直接用12V电源试一试,如果有图像那应该就是电压衰减的问题,没有图像那就只能是视频线的问题了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
smileiverson 发表于 2005-4-12 13:18:00
我测过了,是电压的问题,现在想咨询一下大家我要选什么样的开关电源,多少V多少A的?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
todaykid 发表于 2005-4-12 14:19:00
送220V过去,就地用小电源12V,比开关电源省多了!问题也能解决。就是注意原来电源线有没有保护,不要把设备和人给打了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
yaon1982 发表于 2005-4-12 15:00:00

每根线接头不但接好。第一要用焊丝焊好,第二防止知路

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
yaon1982 发表于 2005-4-12 15:03:00
每根线接头。第一要用焊丝焊好,第二要防止短路
回复 支持 反对

使用道具 举报

12下一页
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆