shadowlegend 发布于: 2005-4-18 21:00 528 次浏览 4 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
现有32个监控点的工程,拟配2台16画面分割器加2台20寸监视器实现实时监控,配2台16视频切换器加2台14寸监视器实现选择性监控,另配两台16路DRV作实时录像。请问:
1.以上配置妥否,能否只用DRV实现画面分割及视频切换?
2.DRV需要另外配置监视器吗?(即共需要6台监视器)
谢谢!
回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
yef1976 发表于 2005-4-18 22:53:03
DVR配显示器看就好了,不用配监视器吧?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
wsd-lchong 发表于 2005-4-19 10:17:53

DVR有16路也有32路的,一台DVR用一台显示器显示,画面可以全部看(分割好的),可以单路\4\9\16\32路的显示.包括录象\控制等都在DVR上实现.

还是你还有别的要求没说清楚啊?

上海宇杰电子

吴石带

021-34080355\13321950851

QQ:415772683

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
qiuruibo 发表于 2005-4-19 10:44:16

先回答你第一个问题,你的以上配置无大问题,就是还差32进96出的视频分配器。单用DVR可实现画面分割,但视频切换只是把某一路视频放大而已。而且一旦把某一路视频放大到整个屏幕显示,就无法看到另外15路图象。

至于第二个问题我就不回答了,因为你要是想再加监视器的话,那就选择你上述说的方案比较科学合理些。

仇瑞波

上海亨特电子有限公司

QQ:7370827

e-mail:qrb1979@163.com

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
jianha 发表于 2005-4-19 12:55:02

2台16视频切换器改成1台32视频切换器;

2台14寸监视器少了点,可考虑增加到4台;

2台DVR各配1台显示器就行了;

32路视频切换器选择带环通输出的即可不需视频分配器。