是否可以集中供电...

[复制链接]
icryme 发布于: 2004-1-5 15:11 962 次浏览 18 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
大侠们,请教一下,我有八对ALEPH的ABH-100L,在厂区80*100M的厂区周围布点,我是否可以采用集中供电的方式,供电是否会不足,比如电压达不到?用的是RVV2*2.5的电源线。还有请问是否有C&K 238C的说明书,发给我参考参考阿?谢谢!
回复

使用道具 举报

已有18人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
扶清灭洋 发表于 2004-1-5 15:23:00
以现在的条件,集中供电足够了。主动红外的电压适应范围比较宽,中心供电时电压调高一点,可以保证末端的电压。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
一扎灵感 发表于 2004-1-6 08:45:00
集中供电是当然可以了, 不过布线的问题就要费一点了, 电压不是问题, 这点距离不事的, ck_238有说明书没有, 不过资料还是有一些的, 不是说明书,
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
icryme 发表于 2004-1-6 09:32:00
因为要布信号线,所以也要绕厂区一周,故在采取用防水配电箱的话,也会存在成本的问题,八对的话,我需要什么样的电源集中供电要求呢?请教:),谢谢二楼,三楼。我的邮件地址是even@zidian.com.tw,有什么要的资料发一些给我啊。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
忠实的信徒 发表于 2004-1-6 13:31:00
就前两天我就用了一台238,产品带有说明书的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
忠实的信徒 发表于 2004-1-6 13:33:00
并且,我还接了18对探头
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
ibuster 发表于 2004-1-6 15:04:00
RVV2*2.5应该没有问题,中心用16v的开关电源供电,大概最远(700m左右会有6v的衰减) 不过10v没有问题的,你要编程什么样的需求,我可以给你具体指令。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
lcmbig7339 发表于 2004-1-7 10:12:00
说明书一份![upload=rar]viewfile.asp?ID=9409[/upload]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
icryme 发表于 2004-1-7 14:54:00
谢谢lcmbig7339,再请教,如果我是12V的电压有问题吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
jiuzu 发表于 2004-1-8 14:49:00
傻瓜:这某苯
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
jiuzu 发表于 2004-1-8 14:51:00
有问题——那当然——
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
lbj1975 发表于 2004-3-15 16:22:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
gss8888 发表于 2004-3-15 17:37:00
完全可以集中供电,最好用一个DC12V3A的电源,以确保设备正常工作!说明书网站上很多!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
lchong 发表于 2004-3-15 17:57:00
jiuzu的说话方式好像不太好呦!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
WEN8001 发表于 2005-3-23 17:09:00
最好是DC13.8V可调的开关电源,这样做最保险
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
stupid-zhang 发表于 2005-3-23 20:30:00
最好采用独立电源呀,还怕什么功率不够呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
让生命等候 发表于 2005-4-7 11:26:00

可以集中供电,但是分出去的应该是220V,而不应是变压后的低压,因为这么远的距离会有很大的衰减,特别是在变压器质量不是很好的情况下,用一段时间可能会产生问题。

做好工程别怕花钱。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
熬夜兔子 发表于 2005-4-8 19:27:00

其实。感觉上80*100M不算大。

用集中供电的话,随你咋放。都OK

关键是不要在线上接太多对对射。一般用18V5A,能接15对左右

刚刚前天完成1套

嘎嘎

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
happyren 发表于 2005-4-11 17:12:00