[求助]急!!请问关于红外探头报警信号输出的问题!...

[复制链接]
hulalala666 发布于: 2005-4-2 21:37 826 次浏览 6 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

小弟有一款红外探头,信号线的接口只有com 和 NC , NO虽然有预留可是没有接线柱(不能接线),可见是常闭开关,有报警信号时是打开,而问题是,我用的防盗报警主机是常闭报警(也就是吧信号线短接就报警),所以我把探头一接上,布防后主机就报警了!

请问各位高手,怎么解决这个问题?或者说是怎么才能把探头的报警信号输出方法反过来?改成常开线路?

急迫啊,万分谢谢各位!!!!

回复

使用道具 举报

已有6人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
eddie007 发表于 2005-4-3 14:51:00
用外结DC12V继电器,红外接口的常闭与继电器串联,采用继电器的常闭触点就可以了(因为探头不报警时继电器是动作的)
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
askahover 发表于 2005-4-4 10:19:00
什么报警主机啊,只有一种接法。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
冰浪 发表于 2005-4-4 22:53:00

主机如果信号短接报警,应该是常开型的吧,就是说,平常是开路,如果有报警信号时,两条线就会短接,主机就会报警,

我这样理解不知道对不对呢,楼下的接着说一下.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
h-g-c-18 发表于 2005-4-5 15:21:00

用继电器!

你的是什么主机呀?

常闭常开是在主机是设置的!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
xuzhaofa 发表于 2005-4-5 15:44:00
我感觉主机应该是能设置报警类型(短路或开路报警),即便是不能设置也应该是开路报警啊,这样能做到前端设备防拆。你说的这种主机真是很少见的。如果真是这样那就按2楼说的加继电器吧。
[此贴子已经被作者于2005-4-5 15:47:02编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
hulalala666 发表于 2005-4-6 01:31:00

几天没来了,谢谢各位大侠的回复啊!!!小弟感激不尽!!!

我的主机是,如果有报警信号时,两条线就会短接,主机就会报警!

我已经问过厂方,说换个主机里的芯片就可以反过来,现在还没寄到!

另外继电器以前没有接触过,不知道怎么用的,原理是什么呢?

回复 支持 反对

使用道具 举报