千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

防盗报警(SAS)
收藏本版 (16) |订阅

防盗报警(SAS) 今日: 11698 |主题: 12378|排名: 32 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

VISTA-120作周界防越主机只用总线制...

[复制链接]
hkwws 发布于: 2005-12-1 18:32 592 次浏览 5 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
VISTA-120作周界防越主机 ,只用总线制 。1-9防区不用,应该如何设置。要都接上2K电阻?
回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
preston7809 发表于 2005-12-1 22:32:01
不是有很多人提供中文说明书吗? 下载一下看一下了。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
aqiao8848 发表于 2005-12-3 09:57:51
1-9防区用2K电阻短接,10防区即24、25脚接总线
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
打铁的女孩 发表于 2005-12-4 16:48:09
可以不接电阻编程修改一下就可以了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
打铁的女孩 发表于 2005-12-4 16:49:20
9防区用一根导线短接
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
hkwws 发表于 2005-12-4 17:53:55
谢谢,我把防区类型设成00,不用
回复 支持 反对

使用道具 举报