[求助]多楼层分布摄像机的供电方式...

[复制链接]
chinesecat 发布于: 2006-11-4 18:21 634 次浏览 3 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
有个项目,摄像机有一百多个分布在6层楼,楼长约280米,宽约140米,层高5米多,每层弱电井4个弱电井,请问大家这样的情况一般都采用什么样的供电方式,摄像机是直流12伏供电的。大部分路由是走桥架,前面是20金属管。如果采用交流220供电,前端变压这种方式,变压器一般放在哪?
回复

使用道具 举报

已有3人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
西湖龙井 发表于 2006-11-5 16:45:00

这个问题好解决,方案有两种,1集中供电:2单独供电变压器要做个盒子固定在侧墙上

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
dds111999 发表于 2006-11-5 17:09:00

是比较简单的问题,看现场的方便程度了!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
世纪风雨 发表于 2006-11-5 18:07:00

可以是每层集中供电,开关电源可以放在每层的弱电井里面!

如果前端有空间可以直接前端供电!

回复 支持 反对

使用道具 举报