求助机房简单接地...

[复制链接]
ncxj 发布于: 2006-4-10 17:43 1169 次浏览 5 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

现正做一项目,甲方突然要求做机房的简单接地,要求用4*40的扁铁围机房一圈然后和大楼钢筋焊接,请问各位这样做要注意什么?扁铁和大楼钢筋之间怎样焊接用什么连接,扁铁和扁铁之间是焊接还是用螺栓连接.扁铁和地板之间要怎样处理.谢谢

回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
大胡子88 发表于 2006-4-10 20:42:00

楼主哪里的呀?近了俺帮你做,给俺电话吧。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
feiyan 发表于 2006-4-11 10:09:00
最好用扁铜,铜的导电性能较好,如果采用铜的话与大楼主筋相连用铜钢接头转接。焊接形式:双面焊,搭接长度10-15厘米。扁铜离地面高度为20厘米,离墙面距离为4个厘米的样子,主要是以美观的问题来考虑的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
ncxj 发表于 2006-4-11 13:14:00

谢谢

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
ldrlr 发表于 2007-1-31 02:07:00

我也正为些操心呢,小机房投入不多,只好自已动手.但有一些问题还没明白.

1.环机房一周的铜带(或扁铁)是否要用绝缘子支撑.

2.电源避雷器接地,设备机箱接地,防静电地板接地,是否就近与铜带连接或是分别引到柱内主筋引出点连接.

3.我的电源进线为单相三线,ups为在线和延时型.ups地是接到电源进线的地线上或是接到铜带上.

4,现在的电器,金属外壳的很多电源插头的地线都与机壳相连通,既然机箱已接地,电源插座的地还吗,如果要,是从UPS的地线端引出或是用电源进线的地线.

5.铜带与设备的接地怎么连接,是在铜带上打眼用螺栓固定吗.

以上问题,还请各位好心人指点.先谢谢您啦!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
幻星 发表于 2007-3-20 13:24:00
楼上兄弟人家让你留个联系电话呢