千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

防盗报警(SAS)
收藏本版 (16) |订阅

防盗报警(SAS) 今日: 11698 |主题: 12378|排名: 32 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

[求助]BOSCH DS7400XI可以实现这样的功能嘛?...

[复制链接]
mal_gates 发布于: 2005-3-16 19:15 640 次浏览 7 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

我们给德国人做整个厂区的弱电工程,但防盗报警这一块,他说德国那边的报警系统可以做到每个人可以对自己的区域进行控制和管理。比如说,保安的区域是走廊,只可以对走廊的区域进行布撤防,采购人员的区域是走廊和采购部,只可以对走廊和采购部门的办公室布撤防,当进入不属于自己的区域的地方,则报警。按照他的说法要划分成20多个人的区域或权限,请问这样的功能在DS7400XI上能实现嘛?谢谢!

现在整个厂区是51个探测器,全是用DS7457I+探测器方式连接,办公楼和车间共6个液晶键盘。

回复

使用道具 举报

已有7人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
打铁的女孩 发表于 2005-3-17 22:12:00
分子系统
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
mal_gates 发表于 2005-3-18 08:42:00
怎么分啊,地址是多少啊?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
大海盗 发表于 2005-3-18 12:32:00
分区管理就可以实现了..............迪信的有这个功能...........编程手册上有
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
mal_gates 发表于 2005-3-18 18:54:00
说明书上说最多可以分8个分区,根本实现不了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
greatzy 发表于 2005-3-18 21:30:00
DS主机最多只能分到八个区,你说的这个功能是根本不可能实现的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
greatzy 发表于 2005-3-18 21:32:00
不过要是你用3MX或6MX到是可以的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
greatzy 发表于 2005-3-18 21:33:00

小弟对DS主机还是有一定研究的,QQ:449256877

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城